lunghezza manichette
Moderatore: Edilclima
lunghezza manichette
la norma uni 10779 al punto 7.5.1.1 afferma che ai fini della verifica della raggiungibilità do ogni punto si può installare una manichetta di 25metri sugli idranti, verificando poi ocn la regola del filo teso.
Il dubbio è se oltre ai 25metri si possa considerare anche il getto di acqua valutato in circa 5metri.
Voi come interpretate?
Il dubbio è se oltre ai 25metri si possa considerare anche il getto di acqua valutato in circa 5metri.
Voi come interpretate?
Re: lunghezza manichette
due condizioni da rispettare :
- distanza geometrica 20 m
- raggiungibilità (filo teso) 25 m IDR o 30 m NAS
nell'edizione del 1998 / 2002 / 2007 si riteneva accettabile un getto di 5 m
ora non più previsto
- distanza geometrica 20 m
- raggiungibilità (filo teso) 25 m IDR o 30 m NAS
nell'edizione del 1998 / 2002 / 2007 si riteneva accettabile un getto di 5 m
ora non più previsto
Re: lunghezza manichette
Il getto era tirato in ballo da una nota nelle precedenti versioni della norma, poi è stato tolto (e sono rimaste unicamente le due condizioni citate da stfire).
Qualche anno fa ho visto personalmente un funzionario, in fase di sopralluogo, verificare la copertura stendendo le manichette da 25 m e verificando che si toccassero. Stessa cosa che ci aveva detto un altro funzionario in precedenza, in occasione di un corso.
Per me, il getto non si conta e basta.
Se fai una ricerca trovi una discussione di un paio d'anni fa in cui si era parlato della questione.
Qualche anno fa ho visto personalmente un funzionario, in fase di sopralluogo, verificare la copertura stendendo le manichette da 25 m e verificando che si toccassero. Stessa cosa che ci aveva detto un altro funzionario in precedenza, in occasione di un corso.
Per me, il getto non si conta e basta.
Se fai una ricerca trovi una discussione di un paio d'anni fa in cui si era parlato della questione.
Re: lunghezza manichette
si dal punto di vista della conformità normativa il getto non si conta.
ma ci sono casi in cui ragionevolmente si può tenerne conto.
ma ci sono casi in cui ragionevolmente si può tenerne conto.
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: lunghezza manichette
Il getto non si conta più ove usi la norma in cui questa possibilità non c'è.
E' chiaro che se hai un impianto di 20 anni fa fatto con una UNI dell'epoca questa possibilità c'è (a meno che tu non debba rifare completamente l'impianto).
Ovviamente nella realtà il getto c'è sempre, quindi quando mi trovo in situazioni ambigue dove mi manca 0,5-1 m per me va bene comunque.
E' chiaro che se hai un impianto di 20 anni fa fatto con una UNI dell'epoca questa possibilità c'è (a meno che tu non debba rifare completamente l'impianto).
Ovviamente nella realtà il getto c'è sempre, quindi quando mi trovo in situazioni ambigue dove mi manca 0,5-1 m per me va bene comunque.
Re: lunghezza manichette
l'impianto non è a norma allora ?mmaarrccoo ha scritto: ↑gio lug 28, 2022 11:11 Ovviamente nella realtà il getto c'è sempre, quindi quando mi trovo in situazioni ambigue dove mi manca 0,5-1 m per me va bene comunque.
il progetto lo fai tu, non il funzionario VVF
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: lunghezza manichette
Non ho capito la tua risposta.
Dicevo che a volte ci sono situazioni minimali dove ad esempio con la manichetta mi mancano 0,5-1 m. In tal caso valuto, se aggiungere un idrante ha poco senso pratico (ad esempio perchè l'investimento non apporta nessun aumento di sicurezza tangibile visto che comunque il getto c'è) sinceramente non lo faccio. Chiaramente sono situazioni sporadiche e rare, se avessi invece che so zone scoperte per 2-3 m non procederei così ma mi adeguerei perchè sarei un po' troppo scostante rispetto alla norma.
Dicevo che a volte ci sono situazioni minimali dove ad esempio con la manichetta mi mancano 0,5-1 m. In tal caso valuto, se aggiungere un idrante ha poco senso pratico (ad esempio perchè l'investimento non apporta nessun aumento di sicurezza tangibile visto che comunque il getto c'è) sinceramente non lo faccio. Chiaramente sono situazioni sporadiche e rare, se avessi invece che so zone scoperte per 2-3 m non procederei così ma mi adeguerei perchè sarei un po' troppo scostante rispetto alla norma.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: lunghezza manichette
Francamente hai ragione. Magari hai ottime pressioni e portate, e per mezzo metro devo aggiungere una cassetta. Vero è che il committente non morirà di fame per questo.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: lunghezza manichette
Basta il 51% di rifacimento per rientrare nell'adeguamento totale.mmaarrccoo ha scritto: ↑gio lug 28, 2022 11:11
E' chiaro che se hai un impianto di 20 anni fa fatto con una UNI dell'epoca questa possibilità c'è (a meno che tu non debba rifare completamente l'impianto).
Tom Bishop
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: lunghezza manichette
Avranno anche tolto il getto di 5 metri, ma hanno dato la possibilità di installare manichette di lunghezza pari a 25 m. Quindi praticamente non è cambiato nulla. In fase di progettazione e di capitolato bisogna ricordarsi solamente di prevedere, ove necessario, tali idranti.
Prima era, 20 m + 5 m di getto. Ora, manichetta da 25m.
Il p.to 4.2.1.2 della UNI 10779 parla ancora di getto d'acqua, però poi fa riferimento al successivo p.to 7.5. Non è ammissibile considerare 25 m + 5 di getto.
Prima era, 20 m + 5 m di getto. Ora, manichetta da 25m.
Il p.to 4.2.1.2 della UNI 10779 parla ancora di getto d'acqua, però poi fa riferimento al successivo p.to 7.5. Non è ammissibile considerare 25 m + 5 di getto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.