Breve a legna
Moderatore: Edilclima
Breve a legna
Perchè si buca una caldaia a legna, non bruciando tannino?
Re: Breve a legna
Per lo stesso motivo della caldaie a gas o gasolio, non a condensazione.
Temperature di ritorno troppo basse con produzione condensa non prevista nè voluta.
Temperature di ritorno troppo basse con produzione condensa non prevista nè voluta.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Breve a legna
APPUNTO SCOX... è da un pò che mi chiedo:
Ma quegli impianti che funzionano con impianti a pavimento e caldaie tradizionali e soprattutto senza separatore idraulico, perchè queste caldaie non si "sciolgono" visto che gli impianti funzionano in bassa e il ritorno è attorno ai 30, anche meno???
E' cul.. o cosa?
Ma quegli impianti che funzionano con impianti a pavimento e caldaie tradizionali e soprattutto senza separatore idraulico, perchè queste caldaie non si "sciolgono" visto che gli impianti funzionano in bassa e il ritorno è attorno ai 30, anche meno???
E' cul.. o cosa?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Ti risponde un non impiantista
Semplicemente hanno una miscelatrice nel collettore. La caldaia manda l'acqua a 70°C al collettore, e qui una miscelatrice tarata gli abbassa la T a quella ricavata dal calcolo (o meglio a quella che l'idraulico ipotizza che vada bene)
Semplicemente hanno una miscelatrice nel collettore. La caldaia manda l'acqua a 70°C al collettore, e qui una miscelatrice tarata gli abbassa la T a quella ricavata dal calcolo (o meglio a quella che l'idraulico ipotizza che vada bene)
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Oppure una pompa antincondensa....SuperP ha scritto:Ti risponde un non impiantista
Semplicemente hanno una miscelatrice nel collettore. La caldaia manda l'acqua a 70°C al collettore, e qui una miscelatrice tarata gli abbassa la T a quella ricavata dal calcolo (o meglio a quella che l'idraulico ipotizza che vada bene)
stimp
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
l'impiantista ha cannato.
La risposta giusta è: c'è una pompa anticondesa oppure più semplicemente le caldaie hanno un bypass che riscalda l'acqua di ritorno.
Qualche schema idraulico (anche su http://www.immergas.com) ti aiuterà
La risposta giusta è: c'è una pompa anticondesa oppure più semplicemente le caldaie hanno un bypass che riscalda l'acqua di ritorno.
Qualche schema idraulico (anche su http://www.immergas.com) ti aiuterà
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
ops.. volevo dire "il non impiantista ha cannato"
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
no.. aspetta. escludiamo la pompa anticondensa perchè su impianti per appartamenti non esistono... poi il by-pass è solo una sicurezza per la caldaia e non ha un controllo per la temperatura di ritorno.. e non sempre apre perchè ha una taratura abbastanza elevata!!
mi dai il collegamento dove vedi gli schemi nel sito immergass??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
http://www.immergas.com/prodotti/home.h ... d=it&mode=
Valvola a tre vie motorizzata.. Insomma c'è qualcosa che fa mescolare il ritorno con l'andata )
Valvola a tre vie motorizzata.. Insomma c'è qualcosa che fa mescolare il ritorno con l'andata )
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta: