D.Lgs.192 o 311???

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ChiaraSilvia
Messaggi: 96
Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25

D.Lgs.192 o 311???

Messaggio da ChiaraSilvia » mar feb 06, 2007 10:19

Vi chiedo questo:
devo fare una L10 per una singola unità abitativa la cui concessione edilizia è stata ritirata in Comune, in data Ottobre 2006; in questo caso posso redigere il documento utilizzando ancora il D.Lgs.192 (essendo il D.Lgs.311 in vigore dal 2 febbraio 2007) :?: ?????

Grazie 1000 :wink: .

Avatar utente
ilverga
Messaggi: 1926
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Messaggio da ilverga » mar feb 06, 2007 10:25

Risposta secca: DLgs 192 !
commento: come si può che esistano comuni che rilascino Concessioni edilizie (o Permessi di costruire) senza il deposito della L10?? Drammatico...poi ci si ritrova con tecnici che arrivano a chiederti di redigere il documento per il rilascio dell'agibilità, A LAVORI OVVIAMENTE ULTIMATI...

SuperP
Messaggi: 9366
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP » mar feb 06, 2007 10:35

caro ilverga, il deposito del malloppo della legge 10 smi è da fare per l'inizio lavori e non al rilascio del pdc! E' la legge a dirlo..

ChiaraSilvia
Messaggi: 96
Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25

Messaggio da ChiaraSilvia » mar feb 06, 2007 10:39

Hai perfettamente ragione, addirittura ho fatto una L10 x una casa degli anni 50, a ristrutturazione completamente avvenuta, dove non era stato usato un solo cm di qualsiasi tipo di isolante.
Ti immagini???
Quando sono andata sul cantiere…….mancavano solo i rivestimenti!!!!!!!!!

Ciao e Grazie.