CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Moderatore: Edilclima
CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Buongiorno,
mi ritrovo a dover "sciare" un magazzino soggetto per l'attività 70 all'interno del quale è presente un vano Filtro Fumo a protezione di un vano scala utilizzato come via di esodo e di collegamento con i piani soprastanti.
Il vano Filtro Fumo non potendo essere ventilato naturalmente è mantenuto in sovrappressione tramite un gruppo di pressurizzazione ed i relativi canali di aspirazione resistenti al fuoco.
La domanda che vorrei porvi è la seguente, per questo impianto oltre a redigere chiaramente una DICH. IMP. per l'unità di pressurizzazione ed i canali di aspirazione dovrei redigere anche un DICH.PROD?
Grazie!
mi ritrovo a dover "sciare" un magazzino soggetto per l'attività 70 all'interno del quale è presente un vano Filtro Fumo a protezione di un vano scala utilizzato come via di esodo e di collegamento con i piani soprastanti.
Il vano Filtro Fumo non potendo essere ventilato naturalmente è mantenuto in sovrappressione tramite un gruppo di pressurizzazione ed i relativi canali di aspirazione resistenti al fuoco.
La domanda che vorrei porvi è la seguente, per questo impianto oltre a redigere chiaramente una DICH. IMP. per l'unità di pressurizzazione ed i canali di aspirazione dovrei redigere anche un DICH.PROD?
Grazie!
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Il Dich.Imp. lo firma l'installatore che ha rispetttato il progetto.
Altrimenti il professionista antincendio redige il Cert.Imp.
Il Dich.Prod. si utilizzerà per i prodotti eventualmente impiegati per la resistenza al fuoco del condotto di aspirazione aria.
Altrimenti il professionista antincendio redige il Cert.Imp.
Il Dich.Prod. si utilizzerà per i prodotti eventualmente impiegati per la resistenza al fuoco del condotto di aspirazione aria.
- weareblind
- Messaggi: 3119
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Grazie per le risposte!
Per i condotti ho i certificati applus redatti in base alla norma UNI EN 1366:1-2001 sia per i tratti orizzontali che verticali classificati E.I. 120.
Credo che il DICH. PROD. lo farò per certificare il prodotto canale
Per i condotti ho i certificati applus redatti in base alla norma UNI EN 1366:1-2001 sia per i tratti orizzontali che verticali classificati E.I. 120.
Credo che il DICH. PROD. lo farò per certificare il prodotto canale
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Buonasera,
Scusate, quindi CERT.IMP. o DICH.IMP per filtro in sovrappressione?
Grazie
Scusate, quindi CERT.IMP. o DICH.IMP per filtro in sovrappressione?
Grazie
- weareblind
- Messaggi: 3119
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
CERT IMP vuol dire professionista, e fa tutto lui.
Dich imp vuol dire impiantista, ma alle spalle un progetto di professionista.
Dich imp vuol dire impiantista, ma alle spalle un progetto di professionista.
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Grazie della risposta weareblind,weareblind ha scritto: ↑ven mag 27, 2022 21:00 CERT IMP vuol dire professionista, e fa tutto lui.
Dich imp vuol dire impiantista, ma alle spalle un progetto di professionista.
E' proprio qui che mi perdo. Capisco che il DICH. IMP lo fa l'installatore e il CERT.IMP. il professionista, ma io parto da una base (magari errata), ovvero:
DICH.IMP: Impianto non ricadente in regime di 37/08 con obbligo di progetto;
CERT.IMP: Impianto non ricadente in regime di 37/08 senza obbligo di progetto o impianto senza progetto;
La sovrappressione del filtro è fuori dal campo di applicazione del 37/08 e serve progetto (UNI EN 12101-6) da parte di un professionista come dici, quindi devo richiedere per forza un DICH.IMP. o sbaglio?
in quale casistica potrei fare o ricevere una cert.imp?
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Quando in impianti esistenti l'impresa è sparita o non è disponibile per il rilascio del Dich.Imp., oppure ancora quando non esiste un progetto rispetto al quale dichiarare la conformità.
- weareblind
- Messaggi: 3119
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Non per forza.
Ipotesi 1: progetto aeraulico (canale, perdita di carico, scelta della girante) + impresa DICH IMP
Ipotesi 2: come sopra ma tutto firmato dal progettista, che progetta e collauda. Tipico di impianti esistenti senza documentazione.
Ipotesi 1: progetto aeraulico (canale, perdita di carico, scelta della girante) + impresa DICH IMP
Ipotesi 2: come sopra ma tutto firmato dal progettista, che progetta e collauda. Tipico di impianti esistenti senza documentazione.
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
grazie weareblind, grazie Terminus
Il problema è che la ditta che ha realizzato il filtro in sovrappressione non vuole rilasciare DICH.IMP... secondo me è quasi obbligata, come ha scelto la portata del ventilatore, come ha dimensionato il canale? ha fatto tutto a caso? perchè ora io dovrei rifare i calcoli e redigere CERT.IMP ?
Il problema è che la ditta che ha realizzato il filtro in sovrappressione non vuole rilasciare DICH.IMP... secondo me è quasi obbligata, come ha scelto la portata del ventilatore, come ha dimensionato il canale? ha fatto tutto a caso? perchè ora io dovrei rifare i calcoli e redigere CERT.IMP ?
- weareblind
- Messaggi: 3119
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Ah beh, lì dipende dagli aspetti contrattuali. Alla impresa cosa è stato commissionato?
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Hai ragione, il problema è che in questo caso sono subentrato dopo e non ho idea di che accordi sono stati presi in fase di offerta. Cercherò di capirlo!
Intanto grazie!
Intanto grazie!
- weareblind
- Messaggi: 3119
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Ci mancherebbe.