Deposito all aperto
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 182
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Deposito all aperto
Domanda forse banale: un deposito di pallet esterno ed attività soggetta a quali capitoli del COPI deve rispondere;?! Io pensavo solo alla S3 con calcolo distanza separazione e all impianto idrico antincendio .. mi sbaglio?
-
- Messaggi: 182
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: Deposito all aperto
Tra l altro, sopra i 50000 kg di pallet (c.a.2700) è sicuro sia attività 36.1.B? rientra nei prodotti affini giusto?
Re: Deposito all aperto
att. 36 se sopra 50 ton
se distanze sic. esterna > 100 m non è soggetto
io ne ho trattato uno con il COPI
- distanze separazione
- esodo
- controllo incendio
se distanze sic. esterna > 100 m non è soggetto
io ne ho trattato uno con il COPI
- distanze separazione
- esodo
- controllo incendio
Re: Deposito all aperto
Sì, vanno valutati se costituiscono attività, la parte da valutare bene è la propagazione dell'incendio agli edifici vicini.
-
- Messaggi: 182
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: Deposito all aperto
Grazie tante delle conferme!!
-
- Messaggi: 1597
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Deposito all aperto
Che io sappia vanno valutati anche se non costituiscono di loro attività (ovviamente se inseriti in stabilimento con altre attività), perlomeno per l'irraggiamento (richiesto da S3 verso edifici o depositi).