Salve a tutti,
in uno stabilimento la proprietà intende creare un magazzino cartoni al primo piano.
Le strutture metalliche di contorno e copertura possono essere protette mentre il pavimento da su locali al p.t. con basso c.i. ed è realizzato con travi metalliche con sovrastante soletta in lamiera grecata collaborante ( H lam.= 55mm + getto in c.a. H=50mm + pavimentazione in gres H= 30mm ).
A mio parere va verificata la protezione REI per fuoco dall'alto verso il basso. Con calcolo analitico penso si possibile valutare il tempo di resistenza al fuoco e se necessario incrementare la cappa superiore per allungare i tempi.
Secondo voi c'è la possibilità da far rientrare la verifica con il metodo tabellare contando sullo strato protettivo ( in cls) che funge da copriferro all'armatura metallica della soletta costituita dalla lamiera grecata ?
solaio in lamiera grecata - REI
Moderatore: Edilclima
Re: solaio in lamiera grecata - REI
Ciao,
non riesci ad utilizzare la tabella S.2-45 Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento in calcestruzzo del Codice?
o l'analoga del 2007
non riesci ad utilizzare la tabella S.2-45 Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento in calcestruzzo del Codice?
o l'analoga del 2007
Re: solaio in lamiera grecata - REI
questa storia del fuoco dall'alto verso il basso io non sono mai riuscito a chiarirla...
Teoricamente mi torna, praticamente meno...il solaio viene aggredito molto più facilmente dal basso, non da un incendio soprastante.
Se però deve essere così, allora dobbiamo anche proteggere tutti gli attraversamenti impiantistici (che sono provati in laboratorio solo con fuoco dal basso...).
Alzi la mano chi ha visto collari intumescenti su tubazioni di scarico posti sull'estradosso del solaio...
Teoricamente mi torna, praticamente meno...il solaio viene aggredito molto più facilmente dal basso, non da un incendio soprastante.
Se però deve essere così, allora dobbiamo anche proteggere tutti gli attraversamenti impiantistici (che sono provati in laboratorio solo con fuoco dal basso...).
Alzi la mano chi ha visto collari intumescenti su tubazioni di scarico posti sull'estradosso del solaio...
Re: solaio in lamiera grecata - REI
Se ci pensi bene non è poi così strano.
Nelle prime fasi dell'incendio si hanno in genere due zone, quella in alto ad alta temperatura e quella in basso a temperature molto inferiori. ma con il progredire dell'incendio la zona ad alta T va ad occupare tutto il volume, quindi con incendio generalizzato (ed è qui che interviene la resistenza al fuoco) le differenze tra solaio e pavimento si riducono di molto, al netto delle aerazioni presenti.
La soletta di lamiera grecata collaborante avrà un getto di cls superiore che dovrebbe proteggere la parte portante e garantire la R come da tabella (che se non sbaglio non specifica che il fuoco debba essere dall'alto o dal basso).
In merito alle protezioni degli attraversamenti con fuoco dall'alto, forse qualcosa ho letto in passato (Hilti ?) ma non ne sono sicuro.
Nelle prime fasi dell'incendio si hanno in genere due zone, quella in alto ad alta temperatura e quella in basso a temperature molto inferiori. ma con il progredire dell'incendio la zona ad alta T va ad occupare tutto il volume, quindi con incendio generalizzato (ed è qui che interviene la resistenza al fuoco) le differenze tra solaio e pavimento si riducono di molto, al netto delle aerazioni presenti.
La soletta di lamiera grecata collaborante avrà un getto di cls superiore che dovrebbe proteggere la parte portante e garantire la R come da tabella (che se non sbaglio non specifica che il fuoco debba essere dall'alto o dal basso).
In merito alle protezioni degli attraversamenti con fuoco dall'alto, forse qualcosa ho letto in passato (Hilti ?) ma non ne sono sicuro.
Re: solaio in lamiera grecata - REI
mah...prima che nel locale ci sia la stessa temperatura fra travi di copertura e solaio di calpestio, presumo le travi siano già crollate...
hoopes...ma che te li ha chiesti? i VVF? sistematicamente?
Immaginiamo lo scarico di condensa del classico frigo di un supermercato con sotto la classica autorimessa clienti...lo scarcio è ovviamente sotto al banco e sporge un raccordo di max 4 cm...i collari non si possono installare...
hoopes...ma che te li ha chiesti? i VVF? sistematicamente?
Immaginiamo lo scarico di condensa del classico frigo di un supermercato con sotto la classica autorimessa clienti...lo scarcio è ovviamente sotto al banco e sporge un raccordo di max 4 cm...i collari non si possono installare...
Re: solaio in lamiera grecata - REI
Non è che il materiale dei collari, se questi sono messi all'estradosso, non reagisce ai fumi caldi.
Solo che reagirà in proporzione alla T dello strato basso, quindi in ritardo rispetto al collare all'intradosso.
Solo che reagirà in proporzione alla T dello strato basso, quindi in ritardo rispetto al collare all'intradosso.