Ciao
All'interno di un compartimento antincendio, ho identificato un'area con stoccaggio concentrato di materiali combustibili.
Decido quindi di valutarla come ambito all'interno del compartimento antincendio, e come area a rischio specifico.
La classe di resistenza al fuoco di questo ambito compartimentato sarebbe 240 ma trattandola come area a rischio specifico posso fissare una classe 120 vero ?
grazie
AREA A RISCHIO SPECIFICO
Moderatore: Edilclima
Re: AREA A RISCHIO SPECIFICO
uhmm, non credo.
Se hai una concentrazione di materiale in un ambito specifico e per quell'ambito la classe fosse 240, allora le strutture ricadenti in tale ambito dovrebbero essere qualificare R/EI 240.
Paragrafo S.2.5
Nei casi in cui il carico di incendio specifico di progetto venga determinato con riferimento all’effettiva area di pertinenza dello stesso, si ottengono in genere classi superiori rispetto a quelle riferite all’intero compartimento. Gli elementi interessati dalla distribuzione disuniforme del carico di incendio sono individuati nin relazione alla prossimità con lo stesso.
Se hai una concentrazione di materiale in un ambito specifico e per quell'ambito la classe fosse 240, allora le strutture ricadenti in tale ambito dovrebbero essere qualificare R/EI 240.
Paragrafo S.2.5
Nei casi in cui il carico di incendio specifico di progetto venga determinato con riferimento all’effettiva area di pertinenza dello stesso, si ottengono in genere classi superiori rispetto a quelle riferite all’intero compartimento. Gli elementi interessati dalla distribuzione disuniforme del carico di incendio sono individuati nin relazione alla prossimità con lo stesso.
Re: AREA A RISCHIO SPECIFICO
Si questo è anche il mio dubbio.
Vorrei appunto superare questo aspetto compartimentando a sua volta l'ambito all'interno del compartimento antincendio in analisi.
Prevedo una classe 120 all'interno di un compartimento classe 120.
120+120 = 240
Vorrei appunto superare questo aspetto compartimentando a sua volta l'ambito all'interno del compartimento antincendio in analisi.
Prevedo una classe 120 all'interno di un compartimento classe 120.
120+120 = 240
Re: AREA A RISCHIO SPECIFICO
Ciao,
una volta ho visto un CertREI fatto esattamente con questo concetto, un solaio + controsoffitto. Il primo con tabellare risultava REI90, il secondo REI90, allora si dichiarava un REI180 del pacchetto totale. Per me è un'assurdità firmare una cosa del genere, poi magari teoricamente potrebbe anche funzionare, ma non ci sono appigli né tecnici né normativi per dichiarare una cosa così.
una volta ho visto un CertREI fatto esattamente con questo concetto, un solaio + controsoffitto. Il primo con tabellare risultava REI90, il secondo REI90, allora si dichiarava un REI180 del pacchetto totale. Per me è un'assurdità firmare una cosa del genere, poi magari teoricamente potrebbe anche funzionare, ma non ci sono appigli né tecnici né normativi per dichiarare una cosa così.