Messaggio da etec83 »

Vi è mai capito di applicare l'appendice H della UNI 9494-2 per un sistema di smaltimento di livello II della.8?
Vi risulta che i locali in cui applico tale norma devono comunque avere altezza non inferiore a 3 m?

Insomma se anche questa norma non è applicabile che norme posso applicare?

Non mi metto certo a usare la FSE per dimostrare lo smaltimento fumo di un locale di 200 mq.

Mi parlano della norma francese IT 246, ma insomma, vengono portate di 30-40 vol/h, possibile che per fare un sistema di livello II per un localino devo fare praticamente un impianto di estrazione praticamente di livello III?

Vi è mai capitato?
Come agite solitamente?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3051
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: S.8 Livello di prestazione II meccanico

Messaggio da weareblind »

Piuttosto spesso, ormai.
A meno di 3 m una volta sola, lo scrissi esplicitamente in progetto, poi approvato, e lo feci dimensionare come se vi fossero i 3 m.