Buongiorno a tutti,
mi trovo in Lombardia, devo ristrutturare internamento un appartamento e verrà sostituita la caldaia.
Ad oggi non sono ancora a conoscenza della tipologia di generatore di calore che verrà installato.
Mi chiedo quindi se sia effettivamente necessario redigere la relazione ex L.10/91 e s.m.i. per la sola sostituzione del generatore.
ringrazio tutti anticipatamente.
obbligo relazione L.10/91 per sostituzione caldaia
Moderatore: Edilclima
Re: obbligo relazione L.10/91 per sostituzione caldaia
Faq CENED 8.3.k:
Nel caso di sostituzione di una caldaia “tradizionale” con caldaia “a
condensazione” avente potenza inferiore a 50 kW, è obbligatorio predisporre, e
depositare presso il Comune competente, la Relazione Tecnica (di cui al punto
4.8 dell’Allegato al DDUO 18546/2019)?
No. Secondo quanto previsto nel punto 4.10 dell’Allegato al DDUO 18546/2019, nel caso di sostituzione del generatore di calore con uno avente potenza nominale inferiore a 50 kW, la presentazione della relazione tecnica (di cui al punto 4.8 dell’Allegato al DDUO 18546/2019) può essere omessa salvo eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore. Il passaggio da caldaia “tradizionale” a caldaia “a condensazione”, non è considerato
come cambio della tipologia di generatore
Nel caso di sostituzione di una caldaia “tradizionale” con caldaia “a
condensazione” avente potenza inferiore a 50 kW, è obbligatorio predisporre, e
depositare presso il Comune competente, la Relazione Tecnica (di cui al punto
4.8 dell’Allegato al DDUO 18546/2019)?
No. Secondo quanto previsto nel punto 4.10 dell’Allegato al DDUO 18546/2019, nel caso di sostituzione del generatore di calore con uno avente potenza nominale inferiore a 50 kW, la presentazione della relazione tecnica (di cui al punto 4.8 dell’Allegato al DDUO 18546/2019) può essere omessa salvo eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore. Il passaggio da caldaia “tradizionale” a caldaia “a condensazione”, non è considerato
come cambio della tipologia di generatore
Re: obbligo relazione L.10/91 per sostituzione caldaia
Grazie, gentilissimo e preparatissimo.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: obbligo relazione L.10/91 per sostituzione caldaia
Ciao Paolo mi intrometto nella discussione, per chiederti se la classica caldaia murale dell'appartamento viene dismessa per essere sostituita con un sistema di riscaldamento a Split quindi aria/aria da quello che ho capito sono costretto a fare la L10 ?
Grazie
Grazie
Re: obbligo relazione L.10/91 per sostituzione caldaia
No, se la potenza della PdC è inferiore a 15 kW e se l'intervento è limitato alla sostituzione del generatore.
Vedi punto 4.11 del DDUO 18546.
Vedi punto 4.11 del DDUO 18546.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: obbligo relazione L.10/91 per sostituzione caldaia
Grazie Paolo sempre gentilissimo
ciao
ciao
Re: obbligo relazione L.10/91 per sostituzione caldaia
Per una volta la norma lombarda è allineata a quella nazionale
Re: obbligo relazione L.10/91 per sostituzione caldaia
sempre a capire cosa del 192 intendessero per "installazione"