Hei, sto certificando un ristorante riscaldato con un generatore di aria calda.
Ovviamente non è una casistica contemplata nel CENED, che ammette solo caldaie, pompe di calore, biomassa e teleriscaldamento.
Qualche suggerimento?
Calcolo rendimento generatore d'aria calda
Moderatore: Edilclima
Re: Calcolo rendimento generatore d'aria calda
Per i generatori di aria calda non ho ancora fatto ACE e quindi non so cosa fa il CENED però se ti può aiutare quando faccio la Legge 10 (in mancanza dei dati del costruttore)
utilizzo lapotenza al focolare,
calcolo le perdite al mantello (Pgn,env) con la UNI 7417 (pagina 7 figura 2);
calcolo il rendimento di combustione come eta c=(Pd+rend.term. utile);
calcolo le perdite a bruciatore acceso come Pf=(100-eta c)%;
calcolo Pfbs dal prospetto V della UNI 10348.
Il software CENED però modifica i valori delle 3 perdite in funzione di alcuni dati, bisogna fare in modo, che non lo faccia, con una scelta di dati opportuna per le formule 81, 82 e 83 dalla DGR
utilizzo lapotenza al focolare,
calcolo le perdite al mantello (Pgn,env) con la UNI 7417 (pagina 7 figura 2);
calcolo il rendimento di combustione come eta c=(Pd+rend.term. utile);
calcolo le perdite a bruciatore acceso come Pf=(100-eta c)%;
calcolo Pfbs dal prospetto V della UNI 10348.
Il software CENED però modifica i valori delle 3 perdite in funzione di alcuni dati, bisogna fare in modo, che non lo faccia, con una scelta di dati opportuna per le formule 81, 82 e 83 dalla DGR
Re: Calcolo rendimento generatore d'aria calda
Grazie, ora do un'occhiata alle UNI sopracitate. Il problema grosso, infatti, è il calcolo delle perdite. Mi viene da pensare, infatti, che le perdite al mantello a bruciatore spento siano nulle (non ho circolazione d'acqua).
E il rendimento di distribuzione? Io lo porrei pari ad 1.
E il rendimento di distribuzione? Io lo porrei pari ad 1.
Re: Calcolo rendimento generatore d'aria calda
Sicuro? Mi risulta essere una norma del 1921...danilo2 ha scritto: UNI 7417 (pagina 7 figura 2);
Re: Calcolo rendimento generatore d'aria calda
Si scusa ho sbagliato la UNI 7414. Il rendimento di distribuzione a 1 mi sembra giusto. Poi tu proponi di mettere a 0 sia le Pd che le Pfbs....in effetti se il generatore è in ambiente, mi sembra giusto
Re: Calcolo rendimento generatore d'aria calda
Grazie, sei stato gentilissimo!
Re: Calcolo rendimento generatore d'aria calda
Scusa la domanda, il generatore di aria calda è interno e/o esterno? Hai un sistema di canalizzazioni e diffusori oppure è immissione diretta?il_conte ha scritto:Hei, sto certificando un ristorante riscaldato con un generatore di aria calda.
Ovviamente non è una casistica contemplata nel CENED, che ammette solo caldaie, pompe di calore, biomassa e teleriscaldamento.
Qualche suggerimento?
Ti scrivo questi dati, ma si riferiscono ad un roof-top con bruciatore di aria calda on-off, installato all'esterno dell'edificio;
- rendimento 90%
- Pd = 0,5%
- Pf = 9%
- Pfbs = 0,1%
Re: Calcolo rendimento generatore d'aria calda
E' in CT, con aspirazione dall'ambiente e reimmissione tramite una (eh si) bocchetta unica, senza camera di miscela quindi.
Impianto decisamente più vecchio di me, peraltro, l'edificio è in vendita e sicuramente l'impianto è da rivedere completamente.
I dati che hai fornito sono più o meno compatibili con quanto ho indicato sull'ACE, il mio perde un po' di più causa età (perdite al camino 12%).
Impianto decisamente più vecchio di me, peraltro, l'edificio è in vendita e sicuramente l'impianto è da rivedere completamente.
I dati che hai fornito sono più o meno compatibili con quanto ho indicato sull'ACE, il mio perde un po' di più causa età (perdite al camino 12%).