Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
vinz75
Messaggi: 2773
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4

Messaggio da vinz75 »

Una RSA ha 3 zone riscaldate da 3 diversi generatori.
Uno di questi generatori è composto da 4 caldaie in batteria di potenza singola pari a 35 kW, complessiva > 100 kW.
Una di queste caldaie deve essere sostituita.
Mi chiedono se sia possibile usufruire dell'Ecobonus.
Ho dei dubbi. E' vero che si parla di "sostituzione parziale", ma io sostituisco una parte di un generatore.
Per di più la caldaia singola è di 35 kW, ma l'impianto di 140 kW, per cui ci sarebbe ambiguità anche sui requisiti tecnici ecc.
Che ne pensate?
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4

Messaggio da ponca »

anche per me stai sostituendo un componente di un generatore modulare, non il generatore
quindi direi di no

capisco il dubbio, ma onestamente eviterei
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4

Messaggio da redHat »

Evita come la peste l'Ecobonus, che tanto sarebbe al 50% e semmai falla come Bonus Ristrutturazioni, sempre al 50% ma con meno rischi.
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4

Messaggio da ponca »

Se è una rsa il bonus casa non c'è
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4

Messaggio da redHat »

Grazie Ponca, non avevo focalizzato che si trattava di una societa con fini di lucro (e anche belli grossi).
vinz75
Messaggi: 2773
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4

Messaggio da vinz75 »

Come dice ponca l'unica possibilità è l'eco.
In questo caso redHat cosa faresti?
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4

Messaggio da redHat »

Per tentarle tutte andrei a vedere sul libretto di centrale o sul catasto impianti se il modulo ha una potenza unica con una sola matricola di caldaia oppure se sono stati registrati 3 generatori con 3 matricole diverse. In quest'ultimo caso sarebbe anche plausibile affermare che sono 3 generatori distinti e che cambi solo 1 di questi.
Ovviamente il generatore da installarsi dovrà essere della stessa marca e modello precedente altrimenti potresti avere problemi con la conformità INAIL.
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4

Messaggio da Tom Bishop »

Per me non rientra
Tom Bishop
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4

Messaggio da redHat »

Situazione certo al limite ma se si dimostra la sua autonomia funzionale a mio avviso rispetta i requisiti previsti dal comma 347 della legge 296/2006.
Ovviamente se le stesse calderine fossero state appese al muro anzichè utilizzare i collettori prefabbricati del Costruttore non si avrebbero dubbi di ammissibilità, però a mio parere non è il basamento che rende unico il generatore ma le matricole di omologazione. Consulta anche il Costruttore e chiedi che ne pensa lui.