EI in solai in legno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ivanhoe
Messaggi: 12
Iscritto il: ven gen 10, 2020 11:53

EI in solai in legno

Messaggio da Ivanhoe »

Buonasera.
Ecco le questione.
In solai intermedi in legno realizzati a piu strati con struttura orizzontale portante a pannelli lamellari accostati spessore es. 120mm e strati di finitura a pavimento in pannelli MDF es. 15+15mm è possibile calcolare la prestazione EI di res. al fuoco del solaio (es. esposizione dall'alto).
E' possibile fare riferimento all'appendice E del Eurocodice 5 parte 1-2 per la certificazione e il CERT REI?
Oppure è necessario prendere atto dell'indicazione degli Annessi Nazionali che indicano le appendici all'erocodice "carattere informativo".
Il problema è che non vi è una soluzione sperimentale commerciale per fuoco dall'alto su pavimenti di questo tipo.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie, saluti
ing.caruso
Messaggi: 223
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: EI in solai in legno

Messaggio da ing.caruso »

Certamente.
L' Eurocodice fornisce il metodo della "sezione ridotta" per una valutazione analitica della resistenza al fuoco, ammettendo che tutto lo strato carbonizzato risulti inefficace dopo tot minuti di incendio a seconda che tu valuti una classe di resistenza 30, 60, etc...
Il tutto sta nel definire le condizioni al contorno. Se l'esposizione avviene sul lato "superiore", allora lo strato carbonizzato che andrai a decurtare dalla verifica di resistenza della capacità portante della struttura sarà solo quello all'estradosso.
Occorre conoscere le seguenti condizioni al contorno:

-> Tipologia di legno: Se faggio/conifere, se latifoglie, se legno laminato per pavimento oppure se pannelli (rivestimenti, compensati, etc..)
-> Per ciascuno viene data una relativa Velocità di carbonizzazione espressa in [mm/min].
-> Determini lo strato di legno che si carbonizza in funzione del tempo.

Una volta ottenuta la sezione ridotta, riesegui la verifica di resistenza SLU ai carichi di progetto, prendendo i carichi massimi e riportandoli a questa nuova sezione calcolata.

Se con un buon coefficiente di sicurezza risulta verificata puoi procedere con un CERT REI analitico.
Ivanhoe
Messaggi: 12
Iscritto il: ven gen 10, 2020 11:53

Re: EI in solai in legno

Messaggio da Ivanhoe »

Grazie del riscontro.
Per approfondire EC prevede anche un metodo di calcolo della prestazione EI.
E' utilizzabile?
Iv.