Mi trovo nel caso di generatore termico > 116 kW a gas metano con installazione in locale esterno fuori terra ad uso esclusivo con alcune pareti in comune e adiacenti all'edificio servito.
Seguendo il D.M. 08/11/2019 non riesco a capire se nel locale centrale termica è obbligatorio installare un sensore gas metano collegato ad una elettrovalvola di intercettazione combustibile installata all'esterno dell'edificio oppure non è obbligatoria ???
Grazie dell'aiuto.
Centrale termica >116 kW
Moderatore: Edilclima
Re: Centrale termica >116 kW
Stabilisci prima se il locale può essere considerato "esterno".
La definizione parla al singolare "parete" non "pareti".
Poi da questo scaturiscono eventuali obblighi.
La definizione parla al singolare "parete" non "pareti".
Poi da questo scaturiscono eventuali obblighi.
Re: Centrale termica >116 kW
in realtà il rivelatore con elettrovalvola è obbligatorio per locali che abbiano parete verso l'esterno tre il 10 ed il 15% del perimetro, ed ovviamente si sta parlando di locali inseriti nella volumetria dell'edificio; quindi verifica la lunghezza della parete che da' verso l'esterno, se supera il 15% del perimetro non serve il rivelatore; puoi decidere di metterlo se vuoi "beneficiare" del parametro di riduzione z per il dimensionamento delle aperture di aerazione, ma si guadagna talmente poco che a mio avviso non vale la pena, se proprio non sei tirato
Re: Centrale termica >116 kW
Grazie per le precisazioni, come indicato da Terminus mi era scappato che nella definizione di locale esterno si parla soltanto di parete e non di pareti come nel mio caso.
Quindi devo seguire le indicazioni di locale inserito nella volumetria dell'edificio e di conseguenza le precisazione fatte da grigo68.
Tutto molto chiaro adesso.
Quindi devo seguire le indicazioni di locale inserito nella volumetria dell'edificio e di conseguenza le precisazione fatte da grigo68.
Tutto molto chiaro adesso.