Rete idranti alimentata da pozzo

Messaggio da christian619 »

Mi chiamano per rinnovare una SCIA di un'azienda agricola....

Non era un mio cliente... Faccio accesso agli atti e scansiono tutto.... studio la pratica...

Progetto approvato con 4 idranti UNI 45 + 2 UNI 70 + riserva idrica da 30 mc + alimentazione singola superiore...

Il collega fa poi sia la DIRI dell'impianto idranti che la SCIA con tanto di prova idraulica....

Il collega collaudo un impianto con 4 UNI45 e 2 UNI 70 collegato a 2 pompe sommerse che attingono da 2 pozzi senza riserva idrica.... :shock:

L'impianto poi è fatto con i piedi... tubi in polietilene che sbucano dal terreno, gli idranti sono tutti UNI45 e la vasca non c'è...

Che pelo il collega! :shock: :shock:

Domanda: io sapevo che non è possibile alimentare la rete idranti direttamente da un pozzo, al massimo si può fare dal pozzo il reincalzo dalla vasca...

Sbaglio?

Rifiuterò l'incarico di rinnovo....
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rete idranti alimentata da pozzo

Messaggio da Terminus »

Non sbagli.
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Rete idranti alimentata da pozzo

Messaggio da Tom Bishop »

Confermo, non è possibile.
Lo stato reale non è poi conforme all'autorizzato. Devono quindi adeguare. Io non rinnoverei.
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Rete idranti alimentata da pozzo

Messaggio da stfire »

christian619 ha scritto: mar mar 30, 2021 21:15 Che pelo il collega!
Il collega non sarà certo di primo pelo !
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Rete idranti alimentata da pozzo

Messaggio da tutor7 »

stfire ha scritto: mer mar 31, 2021 07:49
christian619 ha scritto: mar mar 30, 2021 21:15 Che pelo il collega!
Il collega non sarà certo di primo pelo !

Succede anche dalle mie parti: dovrebbero essere i VVF a dare un'occhiata a queste cose e bastonare
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Rete idranti alimentata da pozzo

Messaggio da stfire »

purtroppo è assodato che i VVF verificano solo la completezza formale della documentazione certificativa (DICO, DIRI, CERT. IMP, CERT. REI, DICH. PROD., ..).
il sopralluogo a seguito di SCIA antincendio, dicono non sia un collaudo.
peccato che poi certe cose (quelle che conoscono) le vedono e le segnalano.
Rispondi