Mi chiamano per rinnovare una SCIA di un'azienda agricola....
Non era un mio cliente... Faccio accesso agli atti e scansiono tutto.... studio la pratica...
Progetto approvato con 4 idranti UNI 45 + 2 UNI 70 + riserva idrica da 30 mc + alimentazione singola superiore...
Il collega fa poi sia la DIRI dell'impianto idranti che la SCIA con tanto di prova idraulica....
Il collega collaudo un impianto con 4 UNI45 e 2 UNI 70 collegato a 2 pompe sommerse che attingono da 2 pozzi senza riserva idrica....
L'impianto poi è fatto con i piedi... tubi in polietilene che sbucano dal terreno, gli idranti sono tutti UNI45 e la vasca non c'è...
Che pelo il collega!
Domanda: io sapevo che non è possibile alimentare la rete idranti direttamente da un pozzo, al massimo si può fare dal pozzo il reincalzo dalla vasca...
Sbaglio?
Rifiuterò l'incarico di rinnovo....
Rete idranti alimentata da pozzo
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Rete idranti alimentata da pozzo
Non sbagli.
-
- Messaggi: 5308
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Rete idranti alimentata da pozzo
Confermo, non è possibile.
Lo stato reale non è poi conforme all'autorizzato. Devono quindi adeguare. Io non rinnoverei.
Lo stato reale non è poi conforme all'autorizzato. Devono quindi adeguare. Io non rinnoverei.
Tom Bishop
Re: Rete idranti alimentata da pozzo
Il collega non sarà certo di primo pelo !
Re: Rete idranti alimentata da pozzo
Re: Rete idranti alimentata da pozzo
purtroppo è assodato che i VVF verificano solo la completezza formale della documentazione certificativa (DICO, DIRI, CERT. IMP, CERT. REI, DICH. PROD., ..).
il sopralluogo a seguito di SCIA antincendio, dicono non sia un collaudo.
peccato che poi certe cose (quelle che conoscono) le vedono e le segnalano.
il sopralluogo a seguito di SCIA antincendio, dicono non sia un collaudo.
peccato che poi certe cose (quelle che conoscono) le vedono e le segnalano.