Canne fumarie esistenti e caldaie a Condensazione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Canne fumarie esistenti e caldaie a Condensazione

Messaggio da Kalz »

Buonasera come da titolo chiedevo per chi ha avuto questa esperienza, come ha risolto o affrontato il problema delle caldaie a condensazione in sostituzione di caldaie tradizionali allacciate a canna fumaria collettiva dimensionata uni10641 con il materiale di 20-15 anni fa. Lo so della deroga dello scarico a parete ma la deroga deve essere supportata da impossibilità tecniche valide e lo scarico a parete spesso e di difficile realizzazione per la presenza di soprastante terrazzi.
Grazie
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Canne fumarie esistenti e caldaie a Condensazione

Messaggio da luca70 »

Buongiorno. Ho provato ad applicare la deroga Uni 7129: richiesta progetto, verifica che il progetto parlasse di funzionamento ad umido , verifica che il materiale corrispondesse alla qualità progettata, richiesta delle certificazioni di utilizzo per condensazione al costruttore. Risultato: nessuno utile! Progetti ce ne sono pochi, diconformità incomplete, i costruttori si arroccano sul fatto che in passato non facevano tutti i test di certificazione attuali. Quindi nulla di fatto. A questo punto cerco di far fare nuovi condotti a tetto o perlomeno far assumere un impegno scritto al committente per la realizzazione di un nuovo scarico fumi adeguato. Non è facile, spesso l'installatore non riesce nemmeno a spiegare la situazione ad amministratore e committente: "soccombe" e realizza scarico a parete, nella speranza che nessuno ci metterà mai il naso... Luca
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Canne fumarie esistenti e caldaie a Condensazione

Messaggio da Kalz »

grazie mille della risposta in questi giorni cerco di modellare una canna fumaria costruita nel 2004 dove sono allacciate caldaie standard, ora voglio simulare analiticamente il funzionamento con caldaie a condensazione e vedere come si comporta il sistema. Anche se non ho documentazione per questa canna fumaria, la dimensionero secondo la uni 10641/97 con funzionamento in depressione, poi successivamente con gli stessi parametri farò il calcolo con tutte la caldaie a condensazione.
vinz75
Messaggi: 2773
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Canne fumarie esistenti e caldaie a Condensazione

Messaggio da vinz75 »

La questione più importante non è il dimensionamento, ma come dice luca il materiale.
Attenzione che se la canna fumaria non è idonea tempo 2 inverni e comincia a perdere pezzi.
Ed è molto pericoloso.
Se non hai certificazioni della canbs fumaria esistente da cui capire se vanno bene, non avete dubbi: smantella e rifai.
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Canne fumarie esistenti e caldaie a Condensazione

Messaggio da Terminus »

Concordo.
Se oggi sostituiamo una murale standard con una condensazione dobbiamo verificare anche il sistema fumario, non tanto per dimensioni, quanto per prestazione dei materiali. Senza le certificazioni CPR chi si prende questa responsabilità ?
alebassa
Messaggi: 148
Iscritto il: gio nov 05, 2009 17:04

Re: Canne fumarie esistenti e caldaie a Condensazione

Messaggio da alebassa »

Se i diametri sono sufficienti si può anche riqualificare con guaina termoespandente... Senza smontare tutto il tratto verticale..