VANO CONSEGNA METANO
Buongiorno,
dai miei calcoli effettuati negli anni il vano di consegna del gas metano in media pressione 0,5 Bar, mi è sempre risultato essere zona 1.
E' possibile che ancora oggi io trovi un contatore atex per zona 2....???
A voi è mai capitato?
Speriamo non sia una rogna farglielo cambiare ora...
VANO CONSEGNA METANO
Moderatore: Edilclima
Re: VANO CONSEGNA METANO
Buongiorno,
stessa cosa capita anche a me. Se si utilizzano le formule della CEI 31-35 viene zona 1 e i contatori sono sempre quasi tutti 3G. Esiste forse una norma diversa che si deve applicare?
stessa cosa capita anche a me. Se si utilizzano le formule della CEI 31-35 viene zona 1 e i contatori sono sempre quasi tutti 3G. Esiste forse una norma diversa che si deve applicare?
Re: VANO CONSEGNA METANO
Ho sempre trovato contatori 2G. Però....la disponibilità giuridica del vano e di quanto contenuto è dell'utente o del distributore? Perchè se fosse solo del distributore, spetterebbe a lui la classificazione e a me (utente) la valutazione del rischio delle atex generate.