Impianto antincendio a diluvio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
shinobi9
Messaggi: 464
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Impianto antincendio a diluvio

Messaggio da shinobi9 »

Buonasera,
probabilmente dovrò progettare un impianto sprinkler a diluvio per un deposito.
Volevo sapere a quali normative attenermi per la parte progettuale, si tratta di UNI EN 12845+ UNI CEN/TS 14816?
Quali software potrei utilizzare per questo tipo di impianti?
stfire
Messaggi: 1128
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Impianto antincendio a diluvio

Messaggio da stfire »

ciao shinobi9
shinobi9 ha scritto: gio gen 14, 2021 17:41 impianto sprinkler a diluvio per un deposito.
Volevo sapere a quali normative attenermi per la parte progettuale, si tratta di UNI EN 12845+ UNI CEN/TS 14816?
la norma UNI EN 12845 si applica solo ad impianti sprinkler (ugelli chiusi) e non ad impianti a diluvio.
per impianti a diluvio (ugelli aperti) si applica la norma UNI CEN/TS 14816 (acqua) o UNI EN 13565-2 (schiuma).
l'impianto che devi realizzare dipende dal pericolo oggetto di protezione.
se poi hai un deposito di superficie importante un impianto a diluvio non è consigliato.
shinobi9 ha scritto: gio gen 14, 2021 17:41 Quali software potrei utilizzare per questo tipo di impianti?
ce ne sono molteplici. anche Edilclima ne ha uno che però non conosco.
shinobi9
Messaggi: 464
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Impianto antincendio a diluvio

Messaggio da shinobi9 »

Grazie mille.
So per certo dai vigili del fuoco che serva un impianto a diluvio, si tratta di batterie al litio
In merito alle normative sapevo che alcuni capitoli della UNI 12845 sono da seguire anche per quelli a diluvio.. Quindi mi dici che la 14816 fornisce le regole per progettare completamente l'impianto senza affiancarla alla 12845? Grazie
stfire
Messaggi: 1128
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Impianto antincendio a diluvio

Messaggio da stfire »

No nella UNI EN 12845 non si parla di impianti a diluvio. Sono proprio esclusi.
La UNI CEN/TS 14816 richiama la UNI EN 12845 al punto 7 - CONSIDERAZIONI PARTICOLARI PER I SISTEMI SPRAY AD ACQUA.
Comunque dipende tutto da che impianto devi fare e che protezione devi garantire (estinzione/controllo/raffreddamento).
Rispondi