RIMANIAMO CALMI! LA PORTA E' UNA PARETE?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
RIMANIAMO CALMI! LA PORTA E' UNA PARETE?
emmmm.... sono vicino ad una crisi di nervi
avete presente il film "un giorno di ordinaria follia?", bhe manca poco
ma le porte (strutture opache) i portoncini di ingresso delle case? ma anche il basculante del garage se riscaldado il garage... devono rispettare la trasmittanza "U" della pareti???
non mi ricordo, non ho capito.... uff
grazie
avete presente il film "un giorno di ordinaria follia?", bhe manca poco
ma le porte (strutture opache) i portoncini di ingresso delle case? ma anche il basculante del garage se riscaldado il garage... devono rispettare la trasmittanza "U" della pareti???
non mi ricordo, non ho capito.... uff
grazie
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
yes! sono elementi finestrati e non strutture opache
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
A.A.A. VENDO timbro
(scusa oggi sono un pò agitato)
ma se mi dici che sono elementi finestrati devono rispettare U vetri e serramenti???
ma se ho una porta in legno.... mi sà che faccio confuzione perchè edilclima mi dà le porte come strutture opache.
Ultima cosa, ma il 192 specifica questa cosa??
(scusa oggi sono un pò agitato)
ma se mi dici che sono elementi finestrati devono rispettare U vetri e serramenti???
ma se ho una porta in legno.... mi sà che faccio confuzione perchè edilclima mi dà le porte come strutture opache.
Ultima cosa, ma il 192 specifica questa cosa??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Io le porta le inserisco in EC come finestre con area di vetro piccolissima. Così tengo conto dei PT.
Diciamo che c'è una norma che non ricordo a dirtelo.. se chiedi all'assistenza di EC te la dicono al volo.
Diciamo che c'è una norma che non ricordo a dirtelo.. se chiedi all'assistenza di EC te la dicono al volo.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Nel programma che ho io, le porte esterne le inserisco, come porte esterne, avendo a disposizione una procedura specifica, si ma, da quando mi ricordo.
L' U delle porte non è obbligatorio; alla fiera a Bolzano la miglior porta super isolata, che da noi si vede con il binocolo, ha un valore di U piuttosto distante da quello che erroneamente dovrebbe essere imposto per legge.
L' U delle porte non è obbligatorio; alla fiera a Bolzano la miglior porta super isolata, che da noi si vede con il binocolo, ha un valore di U piuttosto distante da quello che erroneamente dovrebbe essere imposto per legge.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
da quello che ho capito, superP dice che devono rispettare U dei serramenti secondo 192.
Cmq ho mandato una mail di chiarimenti all'edilclima, appena rispondono ve la riporto.
Per scox:
ma il tuo programma alla fine immagino che visualizza gli U delle strutture per verificarne il valore..... per le porte cosa fa?
Cmq ho mandato una mail di chiarimenti all'edilclima, appena rispondono ve la riporto.
Per scox:
ma il tuo programma alla fine immagino che visualizza gli U delle strutture per verificarne il valore..... per le porte cosa fa?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Il mio programma, non ha alcuna verifica per gli U delle porte che seguono un percorso diverso sia dalle pareti, che dalle finestre.
Sul mercato in ogni caso, non esistono porte con U paragonabile a quello delle pareti (cosa in ogni caso non prevista e da non fare).
Del resto non è possibile farsi costruite porte su misura tipo cella frigorifera o addirittura la doppia porta.
Se così fosse il decreto avrebbe dovuto prevedere una richiesta molto più esplicita, oppure a Roma non sanno che nelle case, quelle quelle strane finestre senza vetro; nella realtà si chiamano porte.
Paragonare poi la porta ad una finestra con un micro vetro, non presente, mi sembra una forzatura dettata da una carenza del programma (tra l'altro non regalato), più che una scelta logica.
Sul mercato in ogni caso, non esistono porte con U paragonabile a quello delle pareti (cosa in ogni caso non prevista e da non fare).
Del resto non è possibile farsi costruite porte su misura tipo cella frigorifera o addirittura la doppia porta.
Se così fosse il decreto avrebbe dovuto prevedere una richiesta molto più esplicita, oppure a Roma non sanno che nelle case, quelle quelle strane finestre senza vetro; nella realtà si chiamano porte.
Paragonare poi la porta ad una finestra con un micro vetro, non presente, mi sembra una forzatura dettata da una carenza del programma (tra l'altro non regalato), più che una scelta logica.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Quello che hai scitto è esattamente il motivo per cui ieri ho avuto una crisi di NERVI!!!!!!!!!!!!!
Nel mio programma inserisco: le porte con le pareti.
Ma alla fine il programma verifica U delle pareti, MA ANCHE DELLE PORTE!!!
Quindi ho detto: ho prevedo una porta blindata di una banca (REI 120), all'ingresso di questa casa, oppure non ho capito una mazza...... naturalmente ho scelto la seconda ipotesi.
Grazie per l'aiuto
Nel mio programma inserisco: le porte con le pareti.
Ma alla fine il programma verifica U delle pareti, MA ANCHE DELLE PORTE!!!
Quindi ho detto: ho prevedo una porta blindata di una banca (REI 120), all'ingresso di questa casa, oppure non ho capito una mazza...... naturalmente ho scelto la seconda ipotesi.
Grazie per l'aiuto
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
nel tuo programma EC puoi inserire le porte come pareti o come finestre (con area del vetro praticamente nulla 1cm2) considerando quindi anche il PT serramento/parete
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
per superP
ho provato e funziona (porta con vetro piccolo) e non avevo dubbi perchè se lo fai te mi fido!!
ma come immaginavo la porta viene considerata nelle verifiche degli "U" vetri e infissi nelle verifiche 192 del programma.
Ok, va bene, non cambia niente, la struttura è inserita e viene considerata ma:
1) secondo me, per la 192 le porte o portoni garage (se riscaldati) non devono rispettare nessun "U"
2) è sicuramente una carenza del programma
detto questo, aspetto con curiosità la risposta dall'edilclima.
ho provato e funziona (porta con vetro piccolo) e non avevo dubbi perchè se lo fai te mi fido!!
ma come immaginavo la porta viene considerata nelle verifiche degli "U" vetri e infissi nelle verifiche 192 del programma.
Ok, va bene, non cambia niente, la struttura è inserita e viene considerata ma:
1) secondo me, per la 192 le porte o portoni garage (se riscaldati) non devono rispettare nessun "U"
2) è sicuramente una carenza del programma
detto questo, aspetto con curiosità la risposta dall'edilclima.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
devi rispettare per la porta la tramittanza minima del serramento e non della parete
Vedi qui una critica alle modifiche del 192 http://www.edilportale.com/Manager/Uplo ... ncsaal.pdf
Vedi qui una critica alle modifiche del 192 http://www.edilportale.com/Manager/Uplo ... ncsaal.pdf
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
ho provato e funziona (porta con vetro piccolo) e non avevo dubbi perchè se lo fai te mi fido!!
Non farlo!
Ok, va bene, non cambia niente, la struttura è inserita e viene considerata ma:
1) secondo me, per la 192 le porte o portoni garage (se riscaldati) non devono rispettare nessun "U"
beh, questo è scontato!
Non farlo!
Ok, va bene, non cambia niente, la struttura è inserita e viene considerata ma:
1) secondo me, per la 192 le porte o portoni garage (se riscaldati) non devono rispettare nessun "U"
beh, questo è scontato!
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Altra carne al fuoco
NON TUTTI DANNO LA STESSA INTERPRETAZIONE
Ci sono programmi di calcolo che considerano la porta/portone come "struttura vertcale opaca" (e quindi ripettante la tab. 2 All. C): a mio parere un pò forzata...in effetti è verticale ed opaca...ma definirla "struttura"...
Questo per dire che non tutti concordano sulla questione!
NON TUTTI DANNO LA STESSA INTERPRETAZIONE
Ci sono programmi di calcolo che considerano la porta/portone come "struttura vertcale opaca" (e quindi ripettante la tab. 2 All. C): a mio parere un pò forzata...in effetti è verticale ed opaca...ma definirla "struttura"...
Questo per dire che non tutti concordano sulla questione!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
per il verga:
Ci sono programmi di calcolo che considerano la porta/portone come "struttura vertcale opaca" (e quindi ripettante la tab. 2 All. C):
il programma dell'edilclima fà proprio questo.
Stò aspettando la risposta da edilclima, e vediamo che dico
Ci sono programmi di calcolo che considerano la porta/portone come "struttura vertcale opaca" (e quindi ripettante la tab. 2 All. C):
il programma dell'edilclima fà proprio questo.
Stò aspettando la risposta da edilclima, e vediamo che dico
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
come ho già scritto il tutto si risolve andando a vedere (l'avevo fatto a mio tempo ma non ricordo + i riferimenti) le diciture di pareti (chiusure) opache e di chiusure finestrate. Le porte (cieche) rientrano tra queste. Ovviamente le porte di locali non riscaldati, come le finestre e le strutture NON è obbligatorio che debbano rispettare la U minima imposta
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
ah... ah...
e qui vi voglio....
questa è la risposta dell'edilclima:
Direi che le porte possono tranquillamente essere inserite tra le murature (da sottrarre); dall'input grafico saranno accessibili come moduli opachi (accesso alle strutture opache).
La trasmittanza media della struttura esterna sarà calcolata come media ponderata tra la struttura stessa e tutti gli elementi in essa contenuti (ponti termici, cassonetti e sottofinestra eventuali, porte, ecc.).
Ci sono cose che capisco solo chi ha il programma.
Ma la cosa divertente è:
La trasmittanza media della struttura esterna sarà calcolata come media ponderata tra la struttura stessa e tutti gli elementi in essa contenuti comprese le porte
Io ho provato con il programma e funziona benissimo, con l'inserimento del modulo opaco dall'input grafico e ho verificato, alla fine il programma calcola la media ponderata degli U (tra parete e porta).
quindi?
e qui vi voglio....
questa è la risposta dell'edilclima:
Direi che le porte possono tranquillamente essere inserite tra le murature (da sottrarre); dall'input grafico saranno accessibili come moduli opachi (accesso alle strutture opache).
La trasmittanza media della struttura esterna sarà calcolata come media ponderata tra la struttura stessa e tutti gli elementi in essa contenuti (ponti termici, cassonetti e sottofinestra eventuali, porte, ecc.).
Ci sono cose che capisco solo chi ha il programma.
Ma la cosa divertente è:
La trasmittanza media della struttura esterna sarà calcolata come media ponderata tra la struttura stessa e tutti gli elementi in essa contenuti comprese le porte
Io ho provato con il programma e funziona benissimo, con l'inserimento del modulo opaco dall'input grafico e ho verificato, alla fine il programma calcola la media ponderata degli U (tra parete e porta).
quindi?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
... mmm... la porta entra a far parte della trasmittanza media?? A mio avviso è una castroneria. Io ricordo di aver parlato o con l'ing. Luotti o con l'ing. Bosso e di essere arrivato a considerazioni differenti...
Cmq il progettista sei tu..
Cmq il progettista sei tu..
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Il 192 all'allegato "I" punto "6" parla di trasmittanza termica media (parete corrente + ponte termico) e non specifica le porte.
poi aggiunge "punto 6 comma 2":
Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limite di oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella teblla 2 allegato C con riferimento alla superficie totale di calcolo
Forse alludevano a questo punto?
poi aggiunge "punto 6 comma 2":
Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limite di oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella teblla 2 allegato C con riferimento alla superficie totale di calcolo
Forse alludevano a questo punto?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
In linea di principio concordo con SuperP: una porta tamburata può essere considerato come un normale elemento finestrato in legno con area del vetro nulla!
Se non fosse che poi bisogna verificare anche il limite di trasmittanza al centro del vetro e a quel punto si scopre che non c'è nessun vetro da verificare
Sul discorso dell'opacità giova rilevare che qualsiasi elemento finestrato è oscurabile? Almeno alle nostre latitudini, se fossimo in Svezia avremmo un problema in più
Se non fosse che poi bisogna verificare anche il limite di trasmittanza al centro del vetro e a quel punto si scopre che non c'è nessun vetro da verificare
Sul discorso dell'opacità giova rilevare che qualsiasi elemento finestrato è oscurabile? Almeno alle nostre latitudini, se fossimo in Svezia avremmo un problema in più
trasmittanza porte
Io so che il programma Edilclima anche se calcola la trasmittanza delle porte come strutture opache, poi non le considera durante la verifica delle strutture ai limiti del 192 , ho fatto la verifica proprio l'altro giorno per un lavoro.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: trasmittanza porte
se inserisci la porta come una parete, concordo con te!
ma... se inserisci la parete nelle strutture come superficie da sottrarre e poi dall'input grafico la inserisci come modulo opaco vedi che il programma alla fine ponedera il k della parete con quello della porta!
ma... se inserisci la parete nelle strutture come superficie da sottrarre e poi dall'input grafico la inserisci come modulo opaco vedi che il programma alla fine ponedera il k della parete con quello della porta!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
E' vero alcuni programmi considerano i portoni (esempio in legno) come strutture verticali opache, e secondo me è giusto in quanto esistono portoni realizzati con diversi tipi di materiali, più o meno isolati e con l'assenza totale di vetri.ilverga ha scritto:Altra carne al fuoco
NON TUTTI DANNO LA STESSA INTERPRETAZIONE
Ci sono programmi di calcolo che considerano la porta/portone come "struttura vertcale opaca" (e quindi ripettante la tab. 2 All. C): a mio parere un pò forzata...in effetti è verticale ed opaca...ma definirla "struttura"...
Questo per dire che non tutti concordano sulla questione!
Nel programma che conosco che le considera in questo modo è possibile realizzare la struttura con i materiali e spessori che uno vuole, poi la inserisce nel progetto come porta esterna.
Comunque è vero, per diverse cose ci possono essere molte interpretazioni, non essendoci nella norma indicazioni precise.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
ancora portoni
buon giorno
alla fine che facciamo con questi portoni di ingresso?
per le detrazioni del 55%?
io sono rimasto così:
- se il portone ha una parte vetrata, il costruttore calcolerà la trasmittanza come da norma uni e dovrà rispettare il valore di tabella del decreto deòllle finestre infissi
- se è senza vetro (per es tutto legno) il costruttore dovrà certificare che la trasmittanza è inferiore a quella della tab del decreto per le strutture vetricali opache. può calcolarla come dice l'enea:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... sterne.pdf
che mi dite?
è così o posso dirgli che un portone tutto in legno deve rispettare i valori degli infissi? c' è un bel pò di differenza!!!
grazie
alla fine che facciamo con questi portoni di ingresso?
per le detrazioni del 55%?
io sono rimasto così:
- se il portone ha una parte vetrata, il costruttore calcolerà la trasmittanza come da norma uni e dovrà rispettare il valore di tabella del decreto deòllle finestre infissi
- se è senza vetro (per es tutto legno) il costruttore dovrà certificare che la trasmittanza è inferiore a quella della tab del decreto per le strutture vetricali opache. può calcolarla come dice l'enea:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... sterne.pdf
che mi dite?
è così o posso dirgli che un portone tutto in legno deve rispettare i valori degli infissi? c' è un bel pò di differenza!!!
grazie
-
- Messaggi: 414
- Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
- Località: Corte Franca
Re: ancora portoni
Anch'io a questo proposito ho lo stesso dubbio.
Propongo un caso reale che sto affrontando.
Pratica per detrazione 55%.
Tutte le finestre hanno U inferiore a 2,5.
La porta di accesso all'alloggio da vano scala non riscaldato non ha parti in vetro e il costruttore dichiara U 2,34 W/mqK.
Dunque la porta è detraibile solo se la considero come finestra e non come elemento opaco verticale.
Se non la posso detrarre potrò scorporare la cifra dalla fattura del serramentista che include sia le finestre che il portoncino oppure dovrò fare annullare la fattura e farne riemettere due, una per le finestre e una per il portoncino ?
Sarei curioso di sapere, da chi ha già inviato pratiche all'Enea, come ha risolto questo caso.
Propongo un caso reale che sto affrontando.
Pratica per detrazione 55%.
Tutte le finestre hanno U inferiore a 2,5.
La porta di accesso all'alloggio da vano scala non riscaldato non ha parti in vetro e il costruttore dichiara U 2,34 W/mqK.
Dunque la porta è detraibile solo se la considero come finestra e non come elemento opaco verticale.
Se non la posso detrarre potrò scorporare la cifra dalla fattura del serramentista che include sia le finestre che il portoncino oppure dovrò fare annullare la fattura e farne riemettere due, una per le finestre e una per il portoncino ?
Sarei curioso di sapere, da chi ha già inviato pratiche all'Enea, come ha risolto questo caso.
10gradiest
sarebbe bello si!!!
ad oggi io per stare tranquillo direi al cliente di far rifare le fatture separate e fare il 55% x le finestre e se fa già del resto il 36% x il portone.
poi spero che si sveglino sui portoni..!
meglio detrarre sicuri le finestre che poi pperdere tutto!!!!
senza parlare dei casini con tapparelle persiane ecc!
ad oggi io per stare tranquillo direi al cliente di far rifare le fatture separate e fare il 55% x le finestre e se fa già del resto il 36% x il portone.
poi spero che si sveglino sui portoni..!
meglio detrarre sicuri le finestre che poi pperdere tutto!!!!
senza parlare dei casini con tapparelle persiane ecc!
Per definire cos'è un porta d'ingresso o un portoncino o una basculante non tirerei in ballo Leggi o tanto meno ricorrerei ad artifici di calcolo per far tornare dei numeri, ma utilizzerei solo il buon senso:
- Strutture opache verticali secondo me sono elementi appunto "strutturali" che costituiscono il corpo principale e portante dell'edificio e come tale è giusto che siano soggetti alle verifiche di trasmittanza e quindi alle detrazioni del 55%
- Chiusure trasparenti, elementi finestrati, serramenti vetrati e chi più ne ha più ne metta definiscono comunque degli elementi che hanno una loro funzionalità per quanto riguarda il confort umano ( illuminazione, caratteristiche termiche ecc. ecc.) ed in genere occupano una superficie disperdente non trascurabile dell'edificio è giusto che siano soggetti alle verifiche di trasmittanza e quindi alle detrazioni del 55%.
Considerare come strutture opache o come serramenti vetrati dalla vetratura infinitesimale degli elementi che occupano una superficie disperdente trascurabile rispetto a quella totale dell'edificio e che hanno come unica funzione quella di permettere l'accesso agli ambienti mi sembra una forzatura.
Io non li considererei ne come strutture verticali opache, ne tanto meno come chiusure finestrate per cui non soggetti ne alle verifiche di trasmittanza ne alle detrazioni.
Naturalmente il decreto della finanziaria all'Art.3 a) prima parla genericamente di "elementi opachi costituenti l'involucro" poi all'All.D richiama "strutture opache vert." e "finestre comprensive di infissi"
- Strutture opache verticali secondo me sono elementi appunto "strutturali" che costituiscono il corpo principale e portante dell'edificio e come tale è giusto che siano soggetti alle verifiche di trasmittanza e quindi alle detrazioni del 55%
- Chiusure trasparenti, elementi finestrati, serramenti vetrati e chi più ne ha più ne metta definiscono comunque degli elementi che hanno una loro funzionalità per quanto riguarda il confort umano ( illuminazione, caratteristiche termiche ecc. ecc.) ed in genere occupano una superficie disperdente non trascurabile dell'edificio è giusto che siano soggetti alle verifiche di trasmittanza e quindi alle detrazioni del 55%.
Considerare come strutture opache o come serramenti vetrati dalla vetratura infinitesimale degli elementi che occupano una superficie disperdente trascurabile rispetto a quella totale dell'edificio e che hanno come unica funzione quella di permettere l'accesso agli ambienti mi sembra una forzatura.
Io non li considererei ne come strutture verticali opache, ne tanto meno come chiusure finestrate per cui non soggetti ne alle verifiche di trasmittanza ne alle detrazioni.
Naturalmente il decreto della finanziaria all'Art.3 a) prima parla genericamente di "elementi opachi costituenti l'involucro" poi all'All.D richiama "strutture opache vert." e "finestre comprensive di infissi"
Le porte e i portoncini di ingresso non sono menzionate dal decreto e pertanto non sono soggette a limitazioni.
Questo perché la superficie disperdente è più che trascurabile rispetto alle altre.
Il problema si potrebbe presentare nel caso dei grandi portoni utilizzati in ambito industriale, dove la superficie di scambio è notevole.
Questo perché la superficie disperdente è più che trascurabile rispetto alle altre.
Il problema si potrebbe presentare nel caso dei grandi portoni utilizzati in ambito industriale, dove la superficie di scambio è notevole.
-
- Messaggi: 570
- Iscritto il: mar lug 17, 2007 15:07
Ho appena parlato con un tecnico dell'ENEA e mi ha risolto il quesito su come considerare una porta. Vi espongo quanto da lui dettomi: per poter usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di una porta (priva di vetro) occorre che il valore di U della nuova porta sia inferiore a quello di tabella Allegato D per le strutture opache verticali (e quindi non la si può considerare una finestra con area del vetro molto piccola!). In pratica non esistendo porte che abbiamo valori di trasmittanza inferiori alla suddetta tabella, non si riesce ad usufruire della detrazione del 55% comma 345. Tuttavia se si effettua un intervento generale di coibentazione e nello stesso intervento si sostituisce la porta si può ottenere la detrazione del 55% anche per la porta se si rientra nei parametri del comma 344 (EPi < 20% del EPi lim).
Vi torna?
Vi torna?