Buongiorno
vorrei un chiarimento in merito alle direzioni flusso termico da considerare per i solai.
Quando compongo sul software di calcolo la struttura di un solaio interpiano, che divide per es. un appartamento al 1° piano dall'appartamento al 2° piano, considero che per l'appartamento al 1° piano è un soffitto mentre per l'appartamento al 2° piano è un pavimento.
Così operando:
- nella "struttura soffitto" considero la direzione del flusso termico orizzontale, interna e con flusso termico ascendente
- nella "struttura pavimento" considero la direzione del flusso termico orizzontale, interna e con flusso termico discendente.
Da ciò ne deriva che lo stesso solaio avrà trasmittanze diverse a seconda se lo si considera "pavimento" o "soffitto".
E' giusto il mio ragionamento?
direzioni flusso termico
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: direzioni flusso termico
OK, grazie simcat
Nel caso il solaio interpiano, divida per es. un'unità non riscaldata al piano terra un appartamento al 1° piano, ai fini della determinazione del flusso termico, l'autorimessa bisogna considerarla come ambiente interno (Rsi) o esterno (Rse) ? Io lo considero comunque ambiente interno anche se non riscaldato
Nel caso il solaio interpiano, divida per es. un'unità non riscaldata al piano terra un appartamento al 1° piano, ai fini della determinazione del flusso termico, l'autorimessa bisogna considerarla come ambiente interno (Rsi) o esterno (Rse) ? Io lo considero comunque ambiente interno anche se non riscaldato