Trasformatore > 20.000 l olio e distanze

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3038
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Trasformatore > 20.000 l olio e distanze

Messaggio da weareblind »

Buonasera, devo andare a mettere un nuovo trafo elevatore da 24.000 l olio, classificazione C0, all'aperto. E' una stazione elettrica, non ci sono persone, e manco locali per persone.
Titolo II, Capo I, distanza interna di sicurezza punto 2.1 tabella 1 10 m.
Domanda: ho una costruzione, telaio c.a. e tamponanamenti in laterizio, alta 3 m, contiene solo gli interruttori elettrici, chiamata "cabina quadri". Perché, in effetti, quello è: una cabina quadri elettrici.
Per me non è un fabbricato pertinente, è un pezzo dell'impianto elettrico.
La distanza tra il trafo che verrà e la cabina quadri è pari a 7 m.
Vi torna? O è un edificio pertinente e quindi deve stare a 10 m?
Grazie.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Trasformatore > 20.000 l olio e distanze

Messaggio da Terminus »

A rigore è un fabbricato all'interno del quale hai una cabina elettrica, quest'ultima è parte dell'impianto elettrico, ma il primo è un manufatto edile.
Difatti vengono regolarmente accatastati e sono soggetti a tutte le norme edilizie ed urbanistiche.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3038
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Trasformatore > 20.000 l olio e distanze

Messaggio da weareblind »

Grazie. Eh, ho forti dubbi...
Vi aggiorno magari, quando avrò responsi.
Rispondi