RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Devo fare dei ripristini di attraversamenti di tubazioni (varie tipologie, ad esempio scarichi) in un autorimessa (ad esempio tra box e cantine/tavernette retrostanti, i quali devono essere separati da elementi tagliafuoco).
Vedo che un produttore di collari, per gli attraversamenti a parete, chiede il doppio collare (cioè da entrambi i lati). Non conosco la norma di prova di questi prodotti, il collare va messo da entrambi i lati se sono entrambi ambienti a rischio oppure nel caso non lo fossero posso metterli solo lato autorimessa?
Grazie.
Vedo che un produttore di collari, per gli attraversamenti a parete, chiede il doppio collare (cioè da entrambi i lati). Non conosco la norma di prova di questi prodotti, il collare va messo da entrambi i lati se sono entrambi ambienti a rischio oppure nel caso non lo fossero posso metterli solo lato autorimessa?
Grazie.
Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Se c'è un lato privo di carico di incendio lo puoi non mettere, ma non mi sembra il caso dell'autorimessa
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Esatto, va visto in campo.
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Eh... In alcuni casi oltre il box ho solo la cantina che finisce li, in altri ho una sorta di tavernetta che tramite una scala è collegata all'abitazione soprastante... Voi lo mettereste da entrambi i lati?
Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
in via generale se il muro tagliafuoco deve avere caratteristiche bidirezionali, i collari devono essere presenti da ambo i lati
in caso contrario, solo dal lato avente caratteristiche di resistenza al fuoco
in caso contrario, solo dal lato avente caratteristiche di resistenza al fuoco
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
In generale devi rispettare quanto indicato nei rapporti di classificazione del collare
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Ho approfondito la cosa.
Uno dei 2 collari è evitabile solo se (contemporaneamente):
- è previsto dal rapporto di prova
- il lato in cui non lo si mette è evidentemente a rischio di incendio nullo o trascurabile (ad esempio un corridoio o zona di passaggio)
Nel mio caso non si poteva procedere in questo modo in quanto una cantina o una tavernetta non possono definirsi a rischio nullo (spesso la gente accatasta materiali, ecc.).
Ciao.
Uno dei 2 collari è evitabile solo se (contemporaneamente):
- è previsto dal rapporto di prova
- il lato in cui non lo si mette è evidentemente a rischio di incendio nullo o trascurabile (ad esempio un corridoio o zona di passaggio)
Nel mio caso non si poteva procedere in questo modo in quanto una cantina o una tavernetta non possono definirsi a rischio nullo (spesso la gente accatasta materiali, ecc.).
Ciao.
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Tra l'altro pongo una domanda forse stupida relativamente alla necessità o meno di proteggere determinati attraversamenti.
Una sigillatura fatta senza accessori (collari, materassini, ecc) ma perfettamente (ad esempio con la sola malta che cinge perfettamente il tubo) è sempre insufficiente (=necessità di collare o altro) oppure ci sono casi in cui può andare bene (ad esempio la norma CEI fino a 32 mm neanche richiede protezione...)?
Grazie.
Una sigillatura fatta senza accessori (collari, materassini, ecc) ma perfettamente (ad esempio con la sola malta che cinge perfettamente il tubo) è sempre insufficiente (=necessità di collare o altro) oppure ci sono casi in cui può andare bene (ad esempio la norma CEI fino a 32 mm neanche richiede protezione...)?
Grazie.