Mod. Pin 24 Vigili del fuoco

Messaggio da paoloangelo0611 »

Buona sera , ho letto sullo stesso modello , che deve essere compilato nel caso in cui l'impianto non ricade nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37.
Volevo chiederVi un impianto antincendio ad anello con n° 5 naspi rientra nel DM 22/01/2008 e quindi questo modello non va compilato ?
Il dubbio mi nasce perché sul decreto 22/01/08 si parla di impianti ad idranti e non di naspi.
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Mod. Pin 24 Vigili del fuoco

Messaggio da weareblind »

Per rete idranti sei in campo D.M. 37/08 e quindi progetto + DiCo. I naspi fanno parti della rete idranti, come da UNI 10779.
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Mod. Pin 24 Vigili del fuoco

Messaggio da Terminus »

Confermo.
Idranti e naspi pari sono.
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: Mod. Pin 24 Vigili del fuoco

Messaggio da paoloangelo0611 »

Ok grazie , quindi non devo compilare nessun mod. pin 2.4 , solo di.co + progetto . grazie
Ma avete la possibilità di farmi un esempio di impianto antincendio che non rientra nel d.m. 22/01/08 e quindi ha bisogno del mod. pin 2.4
Grazie
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Mod. Pin 24 Vigili del fuoco

Messaggio da mmaarrccoo »

Un impianto di evacuazione fumo e calore non rientra nel DM 37/08
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: Mod. Pin 24 Vigili del fuoco

Messaggio da paoloangelo0611 »

Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Mod. Pin 24 Vigili del fuoco

Messaggio da weareblind »

Linee adduzioni gasolio a GE e caldaie.
Linee adduzioni gasolio e benzina a distributori.
Evacuazione fumo e calore EFC.
Tutti gli impianto dell'elenco del D.M. 37/08 che non sono a servizio di edificio ma di una componente produttiva. Esempio: rilevatore di concentrazione solvente in una cabina di verniciatura, rilevatore incendio connessa a centralina oleodinamica, estintore automatico a soffitto dentro cucina colori di una linea di verniciatura automatica, stick termovelocimetrici su trasformatori elevatori all'aperto e sprinkler connesso...