Collaudo idranti UNI 10779

Messaggio da Ivanhoe »

Buongiorno.
Vi pongo una questione.
La UNI 10779 prevede che la rete sia costituita da tubazioni PN12 (pressione nominale 1,2MPa).
Il collaudo (prova idrostatica) al punto 9.2.2 prevede che debba essere eseguito con pressione minimasi 1,5 MPa (15 bar).

Vi chiedo se avete una spiegazione di questo che sembra una contraddizione.
Grazie
Iv.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Collaudo idranti UNI 10779

Messaggio da stfire »

ciao
quella che chiami PN è divenuta la PFA ed è la pressione idrostatica massima che il tubo (o componente) è in grado di sostenere durante l'esercizio (vedi UNI EN 12201-2)
i tubi devono essere testati in accordo alla norma UNI EN ISO 1167. le prove di resistenza alla pressione idrostatica sono eseguite a pressioni molto maggiori alla PFA.
quindi una pressione di 15 bar per due ore gli fa il solletico (al tubo). per le giunzioni conta la posa in opera.
Ivanhoe
Messaggi: 12
Iscritto il: ven gen 10, 2020 11:53

Re: Collaudo idranti UNI 10779

Messaggio da Ivanhoe »

Effettivamente le criticità sono sempre le giunzioni.
Iv.