Trasmittanze x 65% = 110%

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da christian619 »

Alla luce dei nuovi disposti le trasmittanze per un cappotto che va al 65% devono essere quelle previste per il 110%?
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da ponca »

si, l'unica cosa che cambia con il 110 è il requisito CAM
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da christian619 »

Avevo fatto una pratica comunale a gennaio dove prevedevo trasmittanze più alte.....non varrà come prova?
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da christian619 »

mi è parso di leggere che se il progetto è prima di ottobre valgono le vecchi trasmittanze...
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da Terminus »

Certo, prima del 06/10 data di pubblicazione del DM requisiti ecobonus, valevano i vecchi decreti Ecobonus, sempre insieme al DM requisiti minimi di legge.
Quindi vale la data di inizio lavori.
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da boba74 »

Salve, in caso di pareti disperdenti verso ambienti non riscaldati, i valori di trasmittanza da rispettare per ecobonus (es 0,23 per zona climatica E) sono da considerarsi al netto del fattore btr?
Ad esempio se ho una parete avente trasmittanza 0,37 che delimita l'ambiente riscaldato da un garage, dato che il locale garage non riscaldato ha un fattore btr=0,6 avrei una trasmittanza ridotta di 0,37x0,6= 0,22 quindi inferiore al limite per ecobonus, mentre se la considerassi al netto non rientrerebbe.

Domanda simile ma non uguale:
In caso di pavimento verso terra, si può calcolare la trasmittanza considerando anche la presenza del terreno? Sull'allegato E dice che la trasmittanza va calcolata ai sensi della UNI EN ISO 6946, la quale però che io sappia non si applica alle strutture verso terra, quindi???? :roll:

In entrambi i casi, il mio SW mi applica tali fattori riduttivi anche nelle verifiche per ecobonus, ma mi chiedo se sia corretto.
Grazie
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da ponca »

boba74 ha scritto: gio nov 19, 2020 11:39 Salve, in caso di pareti disperdenti verso ambienti non riscaldati, i valori di trasmittanza da rispettare per ecobonus (es 0,23 per zona climatica E) sono da considerarsi al netto del fattore btr?
Ad esempio se ho una parete avente trasmittanza 0,37 che delimita l'ambiente riscaldato da un garage, dato che il locale garage non riscaldato ha un fattore btr=0,6 avrei una trasmittanza ridotta di 0,37x0,6= 0,22 quindi inferiore al limite per ecobonus, mentre se la considerassi al netto non rientrerebbe.

Domanda simile ma non uguale:
In caso di pavimento verso terra, si può calcolare la trasmittanza considerando anche la presenza del terreno? Sull'allegato E dice che la trasmittanza va calcolata ai sensi della UNI EN ISO 6946, la quale però che io sappia non si applica alle strutture verso terra, quindi???? :roll:

In entrambi i casi, il mio SW mi applica tali fattori riduttivi anche nelle verifiche per ecobonus, ma mi chiedo se sia corretto.
Grazie
bella domanda, mi pare di ricordare che in uno di questi webinar Prisinzano abbia detto di non considerare il btr per i locali non riscaldati e la cosa mi sembra condivisibile, visto che il riferimento indicato per il calcolo è la uni 6946 che mi pare non preveda niente di simile

per il terreno onestamente non so, utilizzare la uni 13370 ovviamente sarebbe sensato ma non è citata
altro punto su cui enea dovrebbe dire qualcosa
Alebos
Messaggi: 935
Iscritto il: sab ago 29, 2020 15:22

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da Alebos »

ponca ha scritto: gio nov 19, 2020 12:24
boba74 ha scritto: gio nov 19, 2020 11:39 Salve, in caso di pareti disperdenti verso ambienti non riscaldati, i valori di trasmittanza da rispettare per ecobonus (es 0,23 per zona climatica E) sono da considerarsi al netto del fattore btr?
Ad esempio se ho una parete avente trasmittanza 0,37 che delimita l'ambiente riscaldato da un garage, dato che il locale garage non riscaldato ha un fattore btr=0,6 avrei una trasmittanza ridotta di 0,37x0,6= 0,22 quindi inferiore al limite per ecobonus, mentre se la considerassi al netto non rientrerebbe.

Domanda simile ma non uguale:
In caso di pavimento verso terra, si può calcolare la trasmittanza considerando anche la presenza del terreno? Sull'allegato E dice che la trasmittanza va calcolata ai sensi della UNI EN ISO 6946, la quale però che io sappia non si applica alle strutture verso terra, quindi???? :roll:

In entrambi i casi, il mio SW mi applica tali fattori riduttivi anche nelle verifiche per ecobonus, ma mi chiedo se sia corretto.
Grazie
bella domanda, mi pare di ricordare che in uno di questi webinar Prisinzano abbia detto di non considerare il btr per i locali non riscaldati e la cosa mi sembra condivisibile, visto che il riferimento indicato per il calcolo è la uni 6946 che mi pare non preveda niente di simile

per il terreno onestamente non so, utilizzare la uni 13370 ovviamente sarebbe sensato ma non è citata
altro punto su cui enea dovrebbe dire qualcosa
Quoto
marcello60
Messaggi: 2715
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da marcello60 »

Personalmente non ho mai applicato i fattori di riduzione per il calcolo della U da confrontare con il limite per le detrazioni fiscali.
Certo, se fosse consentito sarebbe comodo....
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da Terminus »

Quesito ad ENEA

> Buongiorno
> In merito alle trasmittanze limite di cui all’Allegato E del DM
>06/08/2020, si chiede se queste debbano essere sempre rispettate tal
>quali anche per interventi su pareti e solai verso volumi non
>riscaldati, oppure se per questi elementi si possano applicare i
>fattori btr come previsto dal DM 26/06/15.

Risposta
No, non si applicano le riduzioni per vani freddi alle trasmittanze termiche .
Alebos
Messaggi: 935
Iscritto il: sab ago 29, 2020 15:22

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da Alebos »

Non fanno distinzione tra esterno e non riscaldati... sinceramente non mi ero nemmeno mai posto il problema... ce ne sono talmente tanti :lol:
giotisi
Messaggi: 4183
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da giotisi »

diviso btr, non per btr
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da boba74 »

giotisi ha scritto: gio nov 19, 2020 14:12 diviso btr, non per btr
Vero, anche se non ho capito bene questo concetto....
dato che btr è minore di 1 se dividi aumenti la trasmittanza... :roll:
giotisi
Messaggi: 4183
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da giotisi »

aumenta la trasmittanza ammissibile, visto che il calore non viene perso
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da boba74 »

giotisi ha scritto: gio nov 19, 2020 18:01 aumenta la trasmittanza ammissibile, visto che il calore non viene perso
OK, quindi è la trasmittanza limite che va divisa per btr e confrontata con quella di progetto... (anche se matematicamente è uguale a come avevo scritto io... :lol: )
vinz75
Messaggi: 2757
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da vinz75 »

giotisi ha scritto: gio nov 19, 2020 14:12 diviso btr, non per btr
Quoto
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da Tom Bishop »

Con EC700 mi sembra che il fattore btr viene usato per calcolare la temperatura di confronto e non ha alcuna influenza nel calcolo della trasmittanza.
Tom Bishop
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da boba74 »

Tom Bishop ha scritto: ven nov 20, 2020 07:18 Con EC700 mi sembra che il fattore btr viene usato per calcolare la temperatura di confronto e non ha alcuna influenza nel calcolo della trasmittanza.
Ma infatti non modifica la trasmittanza, entra solo nella verifica della trasmittanza limite, perchè te la alza.
vinz75
Messaggi: 2757
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da vinz75 »

Esatto
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da Tom Bishop »

Ok capito. Però mi sembra che la verifica la fa sulla Umedia e quindi non è una verifica ai fini dei bonus.
Mi sembra che per farlo serva il modulo "incentivi fiscali" EC778 che non è ancora uscito.
Tom Bishop
vinz75
Messaggi: 2757
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da vinz75 »

Tom Bishop ha scritto: ven nov 20, 2020 10:54 Ok capito. Però mi sembra che la verifica la fa sulla Umedia e quindi non è una verifica ai fini dei bonus.
Mi sembra che per farlo serva il modulo "incentivi fiscali" EC778 che non è ancora uscito.
Fin tanto che non esce ec778, la facciamo noi in autonomia.
In realtà ec700 non fa e non ha mai fatto verifiche su detrazioni fiscali.
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da christian619 »

Ancora un dubbio.... Ma per il 50% le trasmittanze limite non sono quelle del 110% vero?
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da boba74 »

christian619 ha scritto: gio feb 04, 2021 16:03 Ancora un dubbio.... Ma per il 50% le trasmittanze limite non sono quelle del 110% vero?
No, sono quelle di legge.
umstudio
Messaggi: 733
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da umstudio »

Terminus ha scritto: gio ott 22, 2020 18:50 Certo, prima del 06/10 data di pubblicazione del DM requisiti ecobonus, valevano i vecchi decreti Ecobonus, sempre insieme al DM requisiti minimi di legge.
Quindi vale la data di inizio lavori.

Nel caso di inizio lavori prima del 06/10, parliamo addirittura di giugno 2020, se applico il 65% non serve neppure che faccio analisi congruità costi anche se ho fatture emesse a cavallo dell'anno ed i lavori finiranno il prossimo anno?
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da boba74 »

umstudio ha scritto: mar feb 16, 2021 15:22
Terminus ha scritto: gio ott 22, 2020 18:50 Certo, prima del 06/10 data di pubblicazione del DM requisiti ecobonus, valevano i vecchi decreti Ecobonus, sempre insieme al DM requisiti minimi di legge.
Quindi vale la data di inizio lavori.

Nel caso di inizio lavori prima del 06/10, parliamo addirittura di giugno 2020, se applico il 65% non serve neppure che faccio analisi congruità costi anche se ho fatture emesse a cavallo dell'anno ed i lavori finiranno il prossimo anno?
Esatto, perchè le modifiche introdotte dal DM requisiti entrano in vigore per lavori iniziati dopo il 5 ottobre 2020. Per quelli iniziati prima valgono i vecchi requisiti e le vecchie "prassi".
In realtà se ne era già discusso, e si diceva che la congruità era una cosa già prevista da qualche anno, anche se non era ben chiaro in che modo dovesse essere asseverata. :roll:
umstudio
Messaggi: 733
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da umstudio »

boba74 ha scritto: mar feb 16, 2021 16:18
umstudio ha scritto: mar feb 16, 2021 15:22
Terminus ha scritto: gio ott 22, 2020 18:50 Certo, prima del 06/10 data di pubblicazione del DM requisiti ecobonus, valevano i vecchi decreti Ecobonus, sempre insieme al DM requisiti minimi di legge.
Quindi vale la data di inizio lavori.

Nel caso di inizio lavori prima del 06/10, parliamo addirittura di giugno 2020, se applico il 65% non serve neppure che faccio analisi congruità costi anche se ho fatture emesse a cavallo dell'anno ed i lavori finiranno il prossimo anno?
Esatto, perchè le modifiche introdotte dal DM requisiti entrano in vigore per lavori iniziati dopo il 5 ottobre 2020. Per quelli iniziati prima valgono i vecchi requisiti e le vecchie "prassi".
In realtà se ne era già discusso, e si diceva che la congruità era una cosa già prevista da qualche anno, anche se non era ben chiaro in che modo dovesse essere asseverata. :roll:
Ma quanto era bello quando non serviva l'analisi di congruità costi? Rimpiangeremo il passato :lol: :lol:

Bene questo mio cliente di fatto non ha ancora emesso una fattura ma avendo l'inizio lavori già aperta a giungo 2020 e non interessandogli il 110%, potrà contare su una procedura molto più semplice.
vinz75
Messaggi: 2757
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da vinz75 »

umstudio ha scritto: mar feb 16, 2021 16:25
boba74 ha scritto: mar feb 16, 2021 16:18
umstudio ha scritto: mar feb 16, 2021 15:22


Nel caso di inizio lavori prima del 06/10, parliamo addirittura di giugno 2020, se applico il 65% non serve neppure che faccio analisi congruità costi anche se ho fatture emesse a cavallo dell'anno ed i lavori finiranno il prossimo anno?
Esatto, perchè le modifiche introdotte dal DM requisiti entrano in vigore per lavori iniziati dopo il 5 ottobre 2020. Per quelli iniziati prima valgono i vecchi requisiti e le vecchie "prassi".
In realtà se ne era già discusso, e si diceva che la congruità era una cosa già prevista da qualche anno, anche se non era ben chiaro in che modo dovesse essere asseverata. :roll:
Ma quanto era bello quando non serviva l'analisi di congruità costi? Rimpiangeremo il passato :lol: :lol:

Bene questo mio cliente di fatto non ha ancora emesso una fattura ma avendo l'inizio lavori già aperta a giungo 2020 e non interessandogli il 110%, potrà contare su una procedura molto più semplice.
A meno che non faccia la cessione del credito...non è mica detto?
Legge o non legge ad una mia cliente lo hanno chiesto.
giotisi
Messaggi: 4183
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da giotisi »

Laddove non previsto per legge si accontentano della conferma d'ordine firmata.
Ovviamente, in prima battuta rompono, poi si ravvedono.
axl00
Messaggi: 1
Iscritto il: mer feb 13, 2008 10:24

Re: Trasmittanze x 65% = 110%

Messaggio da axl00 »

ponca ha scritto: gio nov 19, 2020 12:24
boba74 ha scritto: gio nov 19, 2020 11:39 Salve, in caso di pareti disperdenti verso ambienti non riscaldati, i valori di trasmittanza da rispettare per ecobonus (es 0,23 per zona climatica E) sono da considerarsi al netto del fattore btr?
Ad esempio se ho una parete avente trasmittanza 0,37 che delimita l'ambiente riscaldato da un garage, dato che il locale garage non riscaldato ha un fattore btr=0,6 avrei una trasmittanza ridotta di 0,37x0,6= 0,22 quindi inferiore al limite per ecobonus, mentre se la considerassi al netto non rientrerebbe.

Domanda simile ma non uguale:
In caso di pavimento verso terra, si può calcolare la trasmittanza considerando anche la presenza del terreno? Sull'allegato E dice che la trasmittanza va calcolata ai sensi della UNI EN ISO 6946, la quale però che io sappia non si applica alle strutture verso terra, quindi???? :roll:

In entrambi i casi, il mio SW mi applica tali fattori riduttivi anche nelle verifiche per ecobonus, ma mi chiedo se sia corretto.
Grazie
bella domanda, mi pare di ricordare che in uno di questi webinar Prisinzano abbia detto di non considerare il btr per i locali non riscaldati e la cosa mi sembra condivisibile, visto che il riferimento indicato per il calcolo è la uni 6946 che mi pare non preveda niente di simile

per il terreno onestamente non so, utilizzare la uni 13370 ovviamente sarebbe sensato ma non è citata
altro punto su cui enea dovrebbe dire qualcosa
Buongiorno, riprendo la discussione. Sono finito qui perchè cercavo dei chiarimenti proprio sulla possibilità di considerare il contributo delle zone non riscaldate nella verifica della trasmittanza. In realtà la uni 6946 ha un capitolo il 5.4 dedicato proprio alla "Resistenza termica di ambienti non riscaldati" in cui spiega che le zone non riscaldate possono esser viste come degli strati che danno delle resistenze aggiuntive. Quindi mi verrebbe da dire che dovrebbe esserci la possibilità di tenerne conto nella verifica dell'allegato E.
Rispondi