Buonasera a tutti, non sono un progettista di impianto e vorrei chiarirmi un punto.
Impianto UNI 9795 che rileva del fumo, con un solo sensore o barriera. Vedo molti progetti approvati con segnalazione solo in posto presidiato (es. cassa di negozio), addetti della squadra che vanno a vedere cosa è successo (sanno dove è successo grazie al sinottico), e se del caso tacitano il cicalino. Allarme generale non avviato, quindi.
Se un secondo sensore rileva parte l'allarme.
Domanda1: è fattibile, o l'allarme deve partire anche con un sensore solo?
Domanda2: se con un sensore solo posso avere solo una segnalazione presso centrale presidiata, quanto tempo ha il personale per tacitare, PRIMA che comunque l'impianto avvii l'allarme?
Mi pare di non trovare questa info nella 9795, né 11224.
Grazie.
Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 2999
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene
Frase magica: dipende dalla tua VDR.
Re: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene
noi ci siamo sempre ispirati alla RT alberghi, dove vengono suggeriti tempi per entrambi gli intervalli (5 min 1 rivelatore, 2 min più rivelatori, pulsante immediato)
- weareblind
- Messaggi: 2999
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene
Ma quindi:
1) è fattibile;
2) il tempo dipende dalla VRI?
Non ci sono riferimenti, anche per simulazioni di ingegneria antincendio?
1) è fattibile;
2) il tempo dipende dalla VRI?
Non ci sono riferimenti, anche per simulazioni di ingegneria antincendio?
- weareblind
- Messaggi: 2999
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene
sì ad entrambe (noi l'abbiamo condiviso in un protocollo e messo nel SGSA), ma non so di riferimenti FSE. peraltro i tempi indicati sono già al limite della fattibilità (anche con CGE presidiata e personale pronto all'intervento), difficile immaginarne di più brevi.weareblind ha scritto: ↑lun ott 19, 2020 20:52 Ma quindi:
1) è fattibile;
2) il tempo dipende dalla VRI?
Non ci sono riferimenti, anche per simulazioni di ingegneria antincendio?
- weareblind
- Messaggi: 2999
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rilevazione incendio - tempo di avvio sirene
Ancora grazie.
Oggi un collega progettista, riletta la UNI 9795, non ha trovato spazio per accettare un ritardo nella partenza degli allarmi ottico acustici per l'impianto intero.
Mi devo leggere bene la norma, grazie ancora.
Oggi un collega progettista, riletta la UNI 9795, non ha trovato spazio per accettare un ritardo nella partenza degli allarmi ottico acustici per l'impianto intero.
Mi devo leggere bene la norma, grazie ancora.