dido
Messaggi: 2
Iscritto il: ven gen 26, 2007 12:36
Località: Torino

dlg 192 - nuovi impianti

Messaggio da dido »

grazie per l'attenzione.
sono nuovo del forum, e dando un occhiata ai vari quesito non sono riuscito a togliermi un dubbio, mi spiego:

- nel caso di una nuova palazzina che prevede appartamenti con impianto autonomo mediante l'installazione di caldaietta murale, sono obbligato dal DLG192 a installare caldaie che abbiano 3 o 4 stelle e quindi di tipo stagno , o no, poiche leggendo il DLG192 parla solo di sotituzione di generatori.....

grazie per le eventuali risposte
maxis
Messaggi: 566
Iscritto il: gio gen 04, 2007 11:44

Re: dlg 192 - nuovi impianti

Messaggio da maxis »

dido ha scritto:grazie per l'attenzione.
sono nuovo del forum, e dando un occhiata ai vari quesito non sono riuscito a togliermi un dubbio, mi spiego:

- nel caso di una nuova palazzina che prevede appartamenti con impianto autonomo mediante l'installazione di caldaietta murale, sono obbligato dal DLG192 a installare caldaie che abbiano 3 o 4 stelle e quindi di tipo stagno , o no, poiche leggendo il DLG192 parla solo di sotituzione di generatori.....

grazie per le eventuali risposte
No non sei obbligato ad installare caldaie a 3 o 4 stelle nel caso di nuovi edifici , l'importante è verificare il FEP o le trasmittanze delle strutture come indicato nel dlgs 192.
Marcus
Messaggi: 1188
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: dlg 192 - nuovi impianti

Messaggio da Marcus »

Non sei costretto, però attenzione perchè diventa molto più difficile far tornare le verifiche con caldaie a 2 stelle! In particolare sul rendimento globale medio stagionale si sta proprio al limite!
Quindi meno del 3 stelle ormai in pratica non si può!
dido
Messaggi: 2
Iscritto il: ven gen 26, 2007 12:36
Località: Torino

Re: dlg 192 - nuovi impianti

Messaggio da dido »

Marcus ha scritto:Non sei costretto, però attenzione perchè diventa molto più difficile far tornare le verifiche con caldaie a 2 stelle! In particolare sul rendimento globale medio stagionale si sta proprio al limite!
Quindi meno del 3 stelle ormai in pratica non si può!
grazie per le risposte

e se posso chiedo ancora una cosa
- nel caso in cui in un progetto vengono indicate caldaie murali a camera aperta , la responsabilità rimane del progettista dell'isolamento dell'involucro edilizio e non dell'installatore l'installazione di tali caldaie poichè l'installatore con la 46/90 risponde ad un progetto non suo...o sbaglio
marve48
Messaggi: 84
Iscritto il: mer ott 18, 2006 10:26
Località: Seriate

Re: dlg 192 - nuovi impianti

Messaggio da marve48 »

dido ha scritto:- nel caso in cui in un progetto vengono indicate caldaie murali a camera aperta , la responsabilità rimane del progettista dell'isolamento dell'involucro edilizio e non dell'installatore l'installazione di tali caldaie poichè l'installatore con la 46/90 risponde ad un progetto non suo...o sbaglio
Spiegati meglio
(cosa c'entra l'isolamento con la tipologia di caldaia???)

l'impianto di riscaldamento va progettato (lo dice la 10/91)
l'installatore lo deve eseguire con i materiali indicati a progetto (ma se la normativa sulla sicurezza non è rispettata deve segnalare la cosa altrimenti si rende corresponsabile)
alla fine firma una dichiarazione di "conformità al progetto" (lo dice la 46/90)

in tutto ciò il progetto dell'isolamento non c'entra

Marco