STRUTTURE SANITARIE ATT.68

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
polistudio
Messaggi: 34
Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41

STRUTTURE SANITARIE ATT.68

Messaggio da polistudio »

Buongiorno,
quesito: ambulatorio < 500mq. Il D.M. 18 settembre 2002 al TITOLO IV CAPO I rimanda al 10 marzo 98.
Cosa devo seguire come indicazioni ad oggi? Il 10 marzo 98 o il codice? il 10 marzo 98 è ancora valido? non essendo un'attività soggetta (<500mq) è corretto seguire cmq le indicazioni del codice?
Grazie
Ciao
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: STRUTTURE SANITARIE ATT.68

Messaggio da Sandeman »

Salve,

ad oggi il D.M.10/03/98 è ancora valido e richiamato da diversi decreti tra cui anche il Dlgs.81.
L'attività 68 non rientra nel campo di applicazione del codice di prevenzione incendi.
polistudio
Messaggi: 34
Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41

Re: STRUTTURE SANITARIE ATT.68

Messaggio da polistudio »

ok, grazie mille