PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1614
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
Una situazione non convenzionale. In un industria si deve fare un classico pavimento in cemento armato, tuttavia questo cemento arriva in cantiere già premiscelato con fibre polimeriche in ragione di 0,6 kg/mc. Sono in attesa di conoscere quali fibre polimeriche siano, tuttavia sembrerebbe che le fibre di per loro possano bruciare ed emettere fumi.
A me sembra che a pavimento maturato sia impossibile pensare che possa sussistere un problema di reazione al fuoco (da sempre un pavimento in cemento non ci ha mai creato problemi), tuttavia non vorrei trovarmi in un caso particolare...
E' ragionevole pensare che per via della bassa percentuale di fibre sia automaticamente escluso un rischio di incendio e/o la necessità di verificare la reazione al fuoco, qualunque fibra polimerica sia?
Grazie.
A me sembra che a pavimento maturato sia impossibile pensare che possa sussistere un problema di reazione al fuoco (da sempre un pavimento in cemento non ci ha mai creato problemi), tuttavia non vorrei trovarmi in un caso particolare...
E' ragionevole pensare che per via della bassa percentuale di fibre sia automaticamente escluso un rischio di incendio e/o la necessità di verificare la reazione al fuoco, qualunque fibra polimerica sia?
Grazie.
-
- Messaggi: 1614
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
Si tratta di microfibre sintetiche in polipropilene.
Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
Per contribuire all'incendio, il materiale deve essere esposto all'aria.
Con le concentrazioni in oggetto non credo che vi possano essere rischi, comunque verifica i parametri utilizzati per classificare A1 (o anche A2) i vari materiali sul DM 25/10/2007.
Con le concentrazioni in oggetto non credo che vi possano essere rischi, comunque verifica i parametri utilizzati per classificare A1 (o anche A2) i vari materiali sul DM 25/10/2007.
-
- Messaggi: 1614
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
Immagino tu ti riferisca ai parametri indicati nelle tabelle di cui all'allegato A del DM che hai citato.
Solo che dove trovo per il mio prodotto (microfibre sintetiche in polipropilene) quei parametri (deltaT, deltam, tf, PCS, ecc.)? Il mio prodotto è un additivo che dispone solamente di una scheda informativa che come premessa dice:
Quindi non saprei dove reperire quei dati che peraltro devono scaturire da prove specifiche eseguite secondo metodi di prova EN ISO.
Solo che dove trovo per il mio prodotto (microfibre sintetiche in polipropilene) quei parametri (deltaT, deltam, tf, PCS, ecc.)? Il mio prodotto è un additivo che dispone solamente di una scheda informativa che come premessa dice:
Quindi non saprei dove reperire quei dati che peraltro devono scaturire da prove specifiche eseguite secondo metodi di prova EN ISO.
Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
Intendevo i valori di PCS della Tabella 1.
Questi potresti valutarlo in base alle informazioni di cui disponi.
Questi potresti valutarlo in base alle informazioni di cui disponi.
-
- Messaggi: 1614
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
Sicuro che non sia la tabella 2 che parla di pavimenti? Oppure è giusta tabella 1 perchè stiamo valutando il polipropilene da solo come elemento?
Comunque il polipropilene normalmente ha un potere calorifico di 46 MJ/kg e io ne ho 0,6 kg ogni 1 mc di calcestruzzo. Sicuramente mi sfugge qualcosa perchè se prendo quei 46 MJ/kg così come sono sarò sempre molto fuori dai limiti del PCS di cui alle tabelle sopra indicate. Dove sta l'inghippo?
Comunque il polipropilene normalmente ha un potere calorifico di 46 MJ/kg e io ne ho 0,6 kg ogni 1 mc di calcestruzzo. Sicuramente mi sfugge qualcosa perchè se prendo quei 46 MJ/kg così come sono sarò sempre molto fuori dai limiti del PCS di cui alle tabelle sopra indicate. Dove sta l'inghippo?
Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
Si hai ragione è la tabella 2.
Comunque hai 0,6 kg/m3, quindi 0,6x46=27,6 MJ/m3 di cls, ovvero circa 27,6/2000=0.014MJ/kg di cls.
Considerando il materiale come omogeneo, con la matrice incombustibile, hai un PCS di molto inferiore anche a quelli previsti per la classe A1 (2.0 MJ/kg per prodotti omogenei).
Non credo vi siano problemi a considerare il pavimento come cls incombustibile.
Ma la ditta che vi fornisce la miscela non ha alcuna informazione a riguardo ?
Comunque hai 0,6 kg/m3, quindi 0,6x46=27,6 MJ/m3 di cls, ovvero circa 27,6/2000=0.014MJ/kg di cls.
Considerando il materiale come omogeneo, con la matrice incombustibile, hai un PCS di molto inferiore anche a quelli previsti per la classe A1 (2.0 MJ/kg per prodotti omogenei).
Non credo vi siano problemi a considerare il pavimento come cls incombustibile.
Ma la ditta che vi fornisce la miscela non ha alcuna informazione a riguardo ?
-
- Messaggi: 1614
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
Sembrerebbe di no, perlomeno in prima battuta.Ma la ditta che vi fornisce la miscela non ha alcuna informazione a riguardo ?
Perchè hai diviso per 2000?Comunque hai 0,6 kg/m3, quindi 0,6x46=27,6 MJ/m3 di cls, ovvero circa 27,6/2000=0.014MJ/kg di cls.
Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
2000kg/mc densità del cls
-
- Messaggi: 1614
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?
Ok, quindi 0,014 MJ/kg sarebbe il potere calorifico della miscela finale cls-fibre polipropilene, giusto?