PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Una situazione non convenzionale. In un industria si deve fare un classico pavimento in cemento armato, tuttavia questo cemento arriva in cantiere già premiscelato con fibre polimeriche in ragione di 0,6 kg/mc. Sono in attesa di conoscere quali fibre polimeriche siano, tuttavia sembrerebbe che le fibre di per loro possano bruciare ed emettere fumi.

A me sembra che a pavimento maturato sia impossibile pensare che possa sussistere un problema di reazione al fuoco (da sempre un pavimento in cemento non ci ha mai creato problemi), tuttavia non vorrei trovarmi in un caso particolare...

E' ragionevole pensare che per via della bassa percentuale di fibre sia automaticamente escluso un rischio di incendio e/o la necessità di verificare la reazione al fuoco, qualunque fibra polimerica sia?

Grazie.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Si tratta di microfibre sintetiche in polipropilene.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Messaggio da Terminus »

Per contribuire all'incendio, il materiale deve essere esposto all'aria.
Con le concentrazioni in oggetto non credo che vi possano essere rischi, comunque verifica i parametri utilizzati per classificare A1 (o anche A2) i vari materiali sul DM 25/10/2007.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Immagino tu ti riferisca ai parametri indicati nelle tabelle di cui all'allegato A del DM che hai citato.
Solo che dove trovo per il mio prodotto (microfibre sintetiche in polipropilene) quei parametri (deltaT, deltam, tf, PCS, ecc.)? Il mio prodotto è un additivo che dispone solamente di una scheda informativa che come premessa dice:

Annotazione 2020-08-18 182324.jpg
Annotazione 2020-08-18 182324.jpg (84.2 KiB) Visto 1696 volte

Quindi non saprei dove reperire quei dati che peraltro devono scaturire da prove specifiche eseguite secondo metodi di prova EN ISO.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Messaggio da Terminus »

Intendevo i valori di PCS della Tabella 1.
Questi potresti valutarlo in base alle informazioni di cui disponi.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Sicuro che non sia la tabella 2 che parla di pavimenti? Oppure è giusta tabella 1 perchè stiamo valutando il polipropilene da solo come elemento?

Comunque il polipropilene normalmente ha un potere calorifico di 46 MJ/kg e io ne ho 0,6 kg ogni 1 mc di calcestruzzo. Sicuramente mi sfugge qualcosa perchè se prendo quei 46 MJ/kg così come sono sarò sempre molto fuori dai limiti del PCS di cui alle tabelle sopra indicate. Dove sta l'inghippo?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Messaggio da Terminus »

Si hai ragione è la tabella 2.
Comunque hai 0,6 kg/m3, quindi 0,6x46=27,6 MJ/m3 di cls, ovvero circa 27,6/2000=0.014MJ/kg di cls.
Considerando il materiale come omogeneo, con la matrice incombustibile, hai un PCS di molto inferiore anche a quelli previsti per la classe A1 (2.0 MJ/kg per prodotti omogenei).
Non credo vi siano problemi a considerare il pavimento come cls incombustibile.
Ma la ditta che vi fornisce la miscela non ha alcuna informazione a riguardo ?
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ma la ditta che vi fornisce la miscela non ha alcuna informazione a riguardo ?
Sembrerebbe di no, perlomeno in prima battuta.
Comunque hai 0,6 kg/m3, quindi 0,6x46=27,6 MJ/m3 di cls, ovvero circa 27,6/2000=0.014MJ/kg di cls.
Perchè hai diviso per 2000?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Messaggio da Terminus »

2000kg/mc densità del cls
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: PAVIMENTO IN CEMENTO CON FIBRE POLIMERICHE: REAZIONE AL FUOCO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ok, quindi 0,014 MJ/kg sarebbe il potere calorifico della miscela finale cls-fibre polipropilene, giusto?
Rispondi