da novembre, per le autorimesse con qf<600 mj/mq (direi quasi tutte), sarà sufficiente una ventilazione pari ad A/40.
la norma attuale (e la precedente) prevede il tipo di dimensionamento SE3, a prescindere dal valore del carico di incendio specifico qf.
sbaglio?
Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Per le piccole autorimesse anche la RTV del 14/02/2020 prevede aerazione in funzione del carico di incendio, inferiori a 1/40.
Tom Bishop
Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
certo, per alcuni casi specifici era possibile.Tom Bishop ha scritto: ↑mar ago 04, 2020 06:19 Per le piccole autorimesse anche la RTV del 14/02/2020 prevede aerazione in funzione del carico di incendio, inferiori a 1/40.
Da novembre, invece, sarà 1/40, indipendentemente dalle dimensioni, e solo in funzione di qf
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Ciao,
Confermo, superficie di aerazione minima di 1/40 + prescrizioni aggiuntive paragrafo V.6.5.7.
Confermo, superficie di aerazione minima di 1/40 + prescrizioni aggiuntive paragrafo V.6.5.7.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Sto attendendo con impazienza: ho un'autorimessa carente sulla quale devo far aprire una grossa asola a solaio.
Ora con il COPI posso risparmiarla al cliente.
Ora con il COPI posso risparmiarla al cliente.
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Perché non fai subito la SCIA con riferimento alla RTV del 14/02/2020?
Tom Bishop
Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Per tutte le altre cose che hanno cambiato.... inclusa la classificazione per piani.