Controllo di fumo e calore V.6 di novembre

Messaggio da ildubbio »

da novembre, per le autorimesse con qf<600 mj/mq (direi quasi tutte), sarà sufficiente una ventilazione pari ad A/40.
la norma attuale (e la precedente) prevede il tipo di dimensionamento SE3, a prescindere dal valore del carico di incendio specifico qf.
sbaglio?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre

Messaggio da Tom Bishop »

Per le piccole autorimesse anche la RTV del 14/02/2020 prevede aerazione in funzione del carico di incendio, inferiori a 1/40.
Tom Bishop
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre

Messaggio da ildubbio »

Tom Bishop ha scritto: mar ago 04, 2020 06:19 Per le piccole autorimesse anche la RTV del 14/02/2020 prevede aerazione in funzione del carico di incendio, inferiori a 1/40.
certo, per alcuni casi specifici era possibile.
Da novembre, invece, sarà 1/40, indipendentemente dalle dimensioni, e solo in funzione di qf
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Confermo, superficie di aerazione minima di 1/40 + prescrizioni aggiuntive paragrafo V.6.5.7.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre

Messaggio da Terminus »

Sto attendendo con impazienza: ho un'autorimessa carente sulla quale devo far aprire una grossa asola a solaio.
Ora con il COPI posso risparmiarla al cliente.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: mar ago 04, 2020 13:14 Sto attendendo con impazienza: ho un'autorimessa carente sulla quale devo far aprire una grossa asola a solaio.
Ora con il COPI posso risparmiarla al cliente.
Perché non fai subito la SCIA con riferimento alla RTV del 14/02/2020?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre

Messaggio da Terminus »

Per tutte le altre cose che hanno cambiato.... inclusa la classificazione per piani.