Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2

Messaggio da ildubbio »

Il codice di prevenzione prevede per le autorimesse: "Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.6-3" e quindi, nei casi indicati, il Livello di pericolosità minimo pari a 1.
Approcciando il problema con la UNI 10779, l'autorimessa sarebbe di classe OH2, e quindi con livello di pericolosità 2.

Le ricadute sono importanti (la riserva idrica, ad esempio, passa da 21.6 mc per OH2/livello 2 a 7.2 mc per il livello 1)

mi sfugge qualcosa?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2

Messaggio da Terminus »

La corrispondenza tra i livelli 10779 e la classificazione 12845 è indicativa, non prescrittiva.
In questo caso abbiamo già le soluzioni conformi per la VDR già eseguita dal normatore.
Comunque all'aumentare delle dimensioni dell'autorimessa (e dell'altezza dei piani) aumenta il rischio ed il livello richiesto.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: gio lug 30, 2020 16:56 Comunque all'aumentare delle dimensioni dell'autorimessa (e dell'altezza dei piani) aumenta il rischio ed il livello richiesto.
si si, certo. un elemento di novità, in linea con l'approccio del COPI.
Rispondi