Piccolo quesito:
UNI 7129 vs UNI 11528
La UNI 7129 (quindi P < 35 kW) riporta:
"I camini, le canne fumarie e i condotti intubati devono essere privi di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommità."
La UNI 11528 (singolo apparecchio >= 35 kW oppure collettori di evacuazione dei prodotti della combustione a servizio di due o più apparecchi similari con potenza complessiva maggiore di 35 kW, anche se non installati in batteria):
7.3 Caratteristiche di un camino
Puntio 7.3.1.3
Nei casi di impianti di nuova installazione non è consentito l’utilizzo di organi meccanici ausiliari di aspirazione.
Punto 7.3.1.6
"Il comignolo deve essere privo di mezzi meccanici di aspirazione"
Per quanto riguarda il punto 7.4 "Caratteristiche di un sistema intubato" non viene riporata questa limitazione, ovvero quella di avere un mezzo meccanico di aspirazione, mentre la UNI 7129 esplicitamente li includeva nelle esclusioni.
Secondo voi è possibile avere un elettroaspiratore su un sistema intubato a servizio di due o più apparecchi similari con potenza complessiva maggiore di 35 kW?
condotto intubato - mezzi meccanici di aspirazione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 193
- Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55