Buongiorno,
ho un capannone industriale adibito a deposito di circa 14.000 mq, in unico compartimento. Ricadrei nel lv III per S.7, pertanto è necessario un sistema di rivelazione e allarme.
Visto che ci sono aree, all'interno del compartimento, dove il Qf è nettamente inferiore rispetto ad altre aree, è possibile prevedere la rivelazione soltanto in quelle aree dove il Qf è maggiore? Oppure per rispettare il livello III di prestazione l'impianto deve essere diffuso almeno in tutto il deposito? (su 14.000 mq almeno 13.500 sono deposito puro, quindi ci potrebbero essere delle belle differenze in termini economici).
SISTEMA IRAI LIV III
Moderatore: Edilclima
Re: SISTEMA IRAI LIV III
Salve,
io prevederei la rilevazione su tutto il compartimento a prescindere se previsto o meno dalla norma.
Lo prevederei per il fatto che, un probabile innesco, potrebbe avvenire anche nelle zone dove il Qf è minore andando ad intaccare anche le zone con Qf maggiore..
io prevederei la rilevazione su tutto il compartimento a prescindere se previsto o meno dalla norma.
Lo prevederei per il fatto che, un probabile innesco, potrebbe avvenire anche nelle zone dove il Qf è minore andando ad intaccare anche le zone con Qf maggiore..
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: SISTEMA IRAI LIV III
Secondo me bisognerebbe vedere cosa dice la UNI 9795. Credo che la rivelazione parziale non sia ammessa, mi pare che la norma dica che tutto il comparto deve essere sorvegliato da IRAI.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: SISTEMA IRAI LIV III
potrebbe essere, però il COPI, con le indicazioni delle aree da proteggere, prevale sulla UNI.travereticolare ha scritto: ↑lun lug 13, 2020 13:54 Secondo me bisognerebbe vedere cosa dice la UNI 9795. Credo che la rivelazione parziale non sia ammessa, mi pare che la norma dica che tutto il comparto deve essere sorvegliato da IRAI.
Re: SISTEMA IRAI LIV III
Le esigenze vanno contemperate.
E' vero che il COPI parla di livelli di prestazione per "ambiti", il che si presta a diverse interpretazioni, ma non puoi comunque realizzare un impianto non a regola d'arte e bypassare le previsioni della UNI 9795 sulla copertura delle aree dovrebbe essere ben giustificato.
E' vero che il COPI parla di livelli di prestazione per "ambiti", il che si presta a diverse interpretazioni, ma non puoi comunque realizzare un impianto non a regola d'arte e bypassare le previsioni della UNI 9795 sulla copertura delle aree dovrebbe essere ben giustificato.
Re: SISTEMA IRAI LIV III
Grazie a tutti,
sembra che la regola dell'arte preveda, nel mio caso, la rivelazione su tutto il deposito quindi.
sembra che la regola dell'arte preveda, nel mio caso, la rivelazione su tutto il deposito quindi.
Re: SISTEMA IRAI LIV III
Di solito l'impianto di rivelazione viene esteso a tutta l'attività.
Potresti ragionare per compartimenti a seconda del Rvita che hai. (magari non hai l'obbligo in alcuni)
Potresti ragionare per compartimenti a seconda del Rvita che hai. (magari non hai l'obbligo in alcuni)
Re: SISTEMA IRAI LIV III
Salve, credo che se hai R vita diversi devi compartimentarli tra loro... Quindi alla fine dei conti penso sia più conveniente prevedere un IRAI..