Messaggio da Tom Bishop »

Sto lavorando alla modifica di un edificio civile residenziale esistente. Attualmente non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi in quanto l'altezza in gronda e l'altezza antincendio da DM 30/11/83 sono minori di 24m. Quindi sia con il DM 16/02/1982 che con il DPR151/11 non era e non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi.
Ora vogliono recuperare il sottotetto. Se sto con la definizione del DM30/11/83 l'apertura più alta per l'accesso è 25m, mentre se faccio riferimento alla definizione contenuta nel CoPi ho l'ultimo solaio a quota <24m.
Visto che la RTV edifici civili non è ancora uscita, devo fare riferimento alla definizione del DM 30/11/83, vero? Quindi soggetto?
Tom Bishop
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Edificio civile | altezza antincendio | DM30/11/83 o CoPi?

Messaggio da ilverga »

Tom Bishop ha scritto: lun lug 06, 2020 15:14 Sto lavorando alla modifica di un edificio civile residenziale esistente. Attualmente non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi in quanto l'altezza in gronda e l'altezza antincendio da DM 30/11/83 sono minori di 24m. Quindi sia con il DM 16/02/1982 che con il DPR151/11 non era e non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi.
Ora vogliono recuperare il sottotetto. Se sto con la definizione del DM30/11/83 l'apertura più alta per l'accesso è 25m, mentre se faccio riferimento alla definizione contenuta nel CoPi ho l'ultimo solaio a quota <24m.
Visto che la RTV edifici civili non è ancora uscita, devo fare riferimento alla definizione del DM 30/11/83, vero? Quindi soggetto?
Yes, la definizione di altezza antincendio da considerare ad oggi è quella del DM 30/11/83
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Edificio civile | altezza antincendio | DM30/11/83 o CoPi?

Messaggio da Sandeman »

ilverga ha scritto: lun lug 06, 2020 15:47
Tom Bishop ha scritto: lun lug 06, 2020 15:14 Sto lavorando alla modifica di un edificio civile residenziale esistente. Attualmente non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi in quanto l'altezza in gronda e l'altezza antincendio da DM 30/11/83 sono minori di 24m. Quindi sia con il DM 16/02/1982 che con il DPR151/11 non era e non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi.
Ora vogliono recuperare il sottotetto. Se sto con la definizione del DM30/11/83 l'apertura più alta per l'accesso è 25m, mentre se faccio riferimento alla definizione contenuta nel CoPi ho l'ultimo solaio a quota <24m.
Visto che la RTV edifici civili non è ancora uscita, devo fare riferimento alla definizione del DM 30/11/83, vero? Quindi soggetto?
Yes, la definizione di altezza antincendio da considerare ad oggi è quella del DM 30/11/83
Ma avendo RT tradizionale (1987) non posso mica usare o Il copi oppure la rt tradizionale del 1987?
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Edificio civile | altezza antincendio | DM30/11/83 o CoPi?

Messaggio da Terminus »

Il COPI non si applica ancora agli edifici civili.
Quindi non ci sono dubbi in proposito.
Rispondi