Un cliente vorrebbe fare una derivazione dalla rete gas che alimenta la centrale termica da 1000 kW del capannone
per mettere una stazione di compressione del gas che lo porti ad una pressione tale per cui
possa poi rifornire i suoi veicoli funzionanti a gas.
Me l'ha fatta semplice ma penso che non lo sia....
C'è una norma che regolamenta queste stazioni di rifornimento?
Derivazione da rete gas ct per stazione rifornimento veicoli
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Derivazione da rete gas ct per stazione rifornimento veicoli
DECRETO 30 aprile 2012
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e
l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per
autotrazione. (12A05573)
Intanto ho trovato questa...
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e
l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per
autotrazione. (12A05573)
Intanto ho trovato questa...
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Derivazione da rete gas ct per stazione rifornimento veicoli
Tra l'altro se non sbaglio diventa un impianto fisso di distribuzione di carburanti gassosi quindi è l'attività 13b C quindi ci va il progetto per forza (meno male tra l'altro);
Re: Derivazione da rete gas ct per stazione rifornimento veicoli
si la norma di riferimento è quella, diventa UN IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.
Non so cosa intendi per "stacco", considera che è una utenza fiscale a tutti gli effetti con regole ben precise.
Deve avere il suo contatore da rete , e le licenze fiscali (Agenzia delle Dogane) oltre che alle autorizzazioni Commerciali Regionali e/o locali vigenti
La materia impianti carburanti è abbastanza vasta, se non sei del settore ti consiglio di farti supportare da un tecnico che li tratta.
Non so cosa intendi per "stacco", considera che è una utenza fiscale a tutti gli effetti con regole ben precise.
Deve avere il suo contatore da rete , e le licenze fiscali (Agenzia delle Dogane) oltre che alle autorizzazioni Commerciali Regionali e/o locali vigenti
La materia impianti carburanti è abbastanza vasta, se non sei del settore ti consiglio di farti supportare da un tecnico che li tratta.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Derivazione da rete gas ct per stazione rifornimento veicoli
Il chiarimento 12890 del 2013 dice che fino a 3 mc/h non è attività antincendio.... varrà ancora?
Re: Derivazione da rete gas ct per stazione rifornimento veicoli
non conosco i risvolti, conseguenze e validità quella nota, ma 3 mc/h è una caldaietta!
Un erogatore stradale di metano viaggia in condizioni normali a circa 200 mc/h a pistola e comprime a 200 bar.
Una auto media ha Bombole auto circa 60-80 litri, quindi circa 17,6 mc di metano.
ma..... sinceramente non conosco impianti per autotrazione con le modalità indicate dalla nota. Al momento non saprei aiutarti.
Un erogatore stradale di metano viaggia in condizioni normali a circa 200 mc/h a pistola e comprime a 200 bar.
Una auto media ha Bombole auto circa 60-80 litri, quindi circa 17,6 mc di metano.
ma..... sinceramente non conosco impianti per autotrazione con le modalità indicate dalla nota. Al momento non saprei aiutarti.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Derivazione da rete gas ct per stazione rifornimento veicoli
Si è una cosa piccola di un privato (non stradale).. Non so però se devo presentare un esame progetto ai VVF o meno....L'Enzo ha scritto: ↑lun lug 20, 2020 18:48 non conosco i risvolti, conseguenze e validità quella nota, ma 3 mc/h è una caldaietta!
Un erogatore stradale di metano viaggia in condizioni normali a circa 200 mc/h a pistola e comprime a 200 bar.
Una auto media ha Bombole auto circa 60-80 litri, quindi circa 17,6 mc di metano.
ma..... sinceramente non conosco impianti per autotrazione con le modalità indicate dalla nota. Al momento non saprei aiutarti.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Derivazione da rete gas ct per stazione rifornimento veicoli
Non riesco a capire se un impianto privato da 2,8 mc/h mi fa att.13b o posso applicare la circolare 12890 del 2013 e quindi non va presentato il progetto....