Contatore antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Contatore antincendio

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno a tutti.

Devo far installare un gruppo di pompaggio con riserva idrica a capacità totale per una scuola.

Il livello di pericolosità è 1.

Volevo sapere se siete a conoscenza del fatto che occorra installare un contatore ad uso specifico antincendio o si può utilizzare lo stesso contatore realizzando uno stacco a valle dello stesso.

Grazie.
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Contatore antincendio

Messaggio da stfire »

in via generale per l'uso antincendio è richiesto un contatore dedicato
dipende comunque dal regolamento del gestore del servizio idrico
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Contatore antincendio

Messaggio da fabbretto »

Grazie!
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Contatore antincendio

Messaggio da L'Enzo »

in linea di massima concordo che dipende dal regolamento del Gestore del Servizio Idrico,
MA
il tempo di riempimento del serbatoio è normato dalla UNI 12845 (max 36 ore) e va comunque verificato
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Contatore antincendio

Messaggio da stfire »

L'Enzo ha scritto: ven giu 05, 2020 18:00 il tempo di riempimento del serbatoio è normato dalla UNI 12845 (max 36 ore) e va comunque verificato
sicuramente si, anche se stiamo parlando di livello 1 idranti dove hai obbligo di alimentazione singola (DM 20/12/2012) e possibilità di capacità ridotta 50% con rincalzo (UNI 10779)
per quanto richiesto da @fabbretto ormai i gestori chiedono contatore dedicato per uso antincendio (da verificare comunque)
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Contatore antincendio

Messaggio da Terminus »

Confermo.
Anche se sull'esistente si trova di tutto: il peggio sono le alimentazioni promiscue da acquedotto senza sistema di disconnessione.....
Rispondi