BUONASERA,
LA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL BOMBOLONE INTERRATO DI GPL AL CONTATORE VOLUMETRICO POSTO NEI PRESSI DELL'ABITAZIONE, REALIZZATA DALL'AZIENDA FORNITRICE DEL GAS, DEVE COMUNQUE RISPETTARE LA 7131 E DI CONSEGUENZA LA 7129?
IMPIANTO GPL INTERRATO
Moderatore: Edilclima
Re: IMPIANTO GPL INTERRATO
UNI 9165 ED UNI 9860
-
- Messaggi: 210
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: IMPIANTO GPL INTERRATO
si la UNI 9860 è pertinente da serbatoio a contatore (o batteria di contatori) anche nel caso di suolo privato (come accade quasi sempre); nel caso del GPL sarebbe pertinente anche se non ci fosse il contatore, da serbatoio a valvola esterna al fabbricato, poi dentro UNI 7131.Alessandro dg ha scritto: ↑lun mag 18, 2020 13:22GRAZIE PER LA RISPOSTA...QUESTE NORME PARLANO DI RETI DI DISTRIBUZIONE CITTADINE A QUANTO HO CAPITO, QUINDI SU STRADE E SPAZI PUBBLICI...POSSONO ESSERE CONSIDERATE ANCHE PER LE INSTALLAZIONE IN PROPRIETA' PRIVATA?