Buonasera,
avrei un dubbio su questa situazione.
Impianto ibrido p.d.c.-caldaia a condensazione con il primario che può essere attaccato alla pompa di calore (tramite scambiatore a piastre) o al generatore a condensazione.
Il circuito primario (uscità unità interna che incorpora caldaia e scambiatore della pdc) che funziona 1100 [l/h], il secondario a 1400 [l/h] e tra i due c'è un separatore idraulico e una pompa di rilancio in quanto la pompa presente di base non ce la fa alla portata che mi serve per i pannelli.
Osservando i grafici del produttore mi pare che ci sia un vaso di espansione interno che però è collegato solo al circuito caldaia. Non capisco il motivo, qualcuno sa dirmelo perchè potrebbero aver prodotto l'unità interna in questo modo?
Il dubbio è che ( siccome nello schema prodotto dall'azienda si consiglia il montaggio di un volano termico) prevedano di usare il volano al posto del vaso di espansione! sapete dirmi qualcosa? grazie
Impianto ibrido vaso di espansione
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 7897
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto ibrido vaso di espansione
Il vaso di espansione deve essere dimensionato per l'intero volume dell'impianto, che però è ignoto al produttore della caldaia e della pdc. Quindi il vaso di espansione, quando pdc e/o caldaia vengono acquistate con la pompa integrata, è dimensionato per il solo volume noto, cioè quello dell'apparecchiatura.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Impianto ibrido vaso di espansione
Ok grazie mille, pensavo che i costruttori ne montassero uno legato alla portata stimata dell'impianto.
Invece con un eventuale volano termico come va a interferire la presenza del vaso di espansione ? faccio riferimento al funzionamento in caldaia in cui ( nonostante il volano serve per la pdc) la caldaia a condensazione si viene a trovare anche il volano! immagino che nel caso di volano termico in pressione questo non permette l'espasione dell'acqua e quindi dimensiono il vaso di espansione indipendentemente dalla sua presenza ( ovvero influisce solo come volume di acqua aggiunto per il calcolo del vaso di espansione ma non fa le veci di un vaso di espansione) sbaglio?
* non ho precisato che il volano termico verrebbe montato sul ritorno
Invece con un eventuale volano termico come va a interferire la presenza del vaso di espansione ? faccio riferimento al funzionamento in caldaia in cui ( nonostante il volano serve per la pdc) la caldaia a condensazione si viene a trovare anche il volano! immagino che nel caso di volano termico in pressione questo non permette l'espasione dell'acqua e quindi dimensiono il vaso di espansione indipendentemente dalla sua presenza ( ovvero influisce solo come volume di acqua aggiunto per il calcolo del vaso di espansione ma non fa le veci di un vaso di espansione) sbaglio?
* non ho precisato che il volano termico verrebbe montato sul ritorno
- NoNickName
- Messaggi: 7897
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto ibrido vaso di espansione
Il volume del vaso di espansione non è legato alla portata, ma al contenuto dell'impianto.
Non è possibile stimarlo a priori.
Non vedo le due cose come possare interferire. Il dimensionamento del vaso di espansione deve tenere conto del contenuto dell'impianto, buffer incluso.
Molto. O meglio io ho capito poco.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Impianto ibrido vaso di espansione
Beh stimare è sempre possibile..trovare un valore preciso è un'altra cosa.
Comunque grazie, lo so che era una domanda abbastanza scontata ma volevo una conferma del fatto che il puffer influisse solo come volume nel calcolo del vaso di espansione.
Comunque grazie, lo so che era una domanda abbastanza scontata ma volevo una conferma del fatto che il puffer influisse solo come volume nel calcolo del vaso di espansione.