Attività stagionale - Svuotamento impianto

Messaggio da neni »

Chiedo quella che forse è una banalità,
un impianto antincendio a servizio di un' attività stagionale estiva (parco acquatico con bar, ristorante, zona feste all'aperto) può essere svuotato nel periodo di chiusura dell'attività da Ottobre ad Aprile?
Avrei la necessità di far posare un tratto piuttosto lungo di tubazione esterna e quindi a rischio di gelo.
Vedete controindicazioni o i VVF potrebbero obbiettare qualcosa, se si ferma e svuota l'impianto antincendio durante il periodo invernale di chiusura dell'attività?
Grazie.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Attività stagionale - Svuotamento impianto

Messaggio da stfire »

a mio avviso non potresti farlo visto che l'attività, sebbene sia stagionale, è autorizzata dal punto di vista antincendio per tutta la durata di validità della SCIA ..
rispetto alla questione "gelo" potresti pensare ad una rete idranti a secco (di tipo alternativo - a secco solo in inverno) come da norma UNI/TS 11559:2014 ..
Terminus
Messaggi: 12660
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività stagionale - Svuotamento impianto

Messaggio da Terminus »

A patto che la GSA aziendale assicuri la corretta rimessa in servizio dell'impianto alla riapertura stagionale.
Attenzione alla corrosione.
Terminus
Messaggi: 12660
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività stagionale - Svuotamento impianto

Messaggio da Terminus »

Davo per scontato naturalmente che i VVF siano ben a conoscenza della stagionalità dell'attività (se non c'è esercizio, non servono misure di protezione).
Comunque ha ragione stfire nel ricordarti la 11559.