Chiedo quella che forse è una banalità,
un impianto antincendio a servizio di un' attività stagionale estiva (parco acquatico con bar, ristorante, zona feste all'aperto) può essere svuotato nel periodo di chiusura dell'attività da Ottobre ad Aprile?
Avrei la necessità di far posare un tratto piuttosto lungo di tubazione esterna e quindi a rischio di gelo.
Vedete controindicazioni o i VVF potrebbero obbiettare qualcosa, se si ferma e svuota l'impianto antincendio durante il periodo invernale di chiusura dell'attività?
Grazie.
Attività stagionale - Svuotamento impianto
Moderatore: Edilclima
Re: Attività stagionale - Svuotamento impianto
a mio avviso non potresti farlo visto che l'attività, sebbene sia stagionale, è autorizzata dal punto di vista antincendio per tutta la durata di validità della SCIA ..
rispetto alla questione "gelo" potresti pensare ad una rete idranti a secco (di tipo alternativo - a secco solo in inverno) come da norma UNI/TS 11559:2014 ..
rispetto alla questione "gelo" potresti pensare ad una rete idranti a secco (di tipo alternativo - a secco solo in inverno) come da norma UNI/TS 11559:2014 ..
Re: Attività stagionale - Svuotamento impianto
A patto che la GSA aziendale assicuri la corretta rimessa in servizio dell'impianto alla riapertura stagionale.
Attenzione alla corrosione.
Attenzione alla corrosione.
Re: Attività stagionale - Svuotamento impianto
Davo per scontato naturalmente che i VVF siano ben a conoscenza della stagionalità dell'attività (se non c'è esercizio, non servono misure di protezione).
Comunque ha ragione stfire nel ricordarti la 11559.
Comunque ha ragione stfire nel ricordarti la 11559.