Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?

Messaggio da arkanoid »

Ho un dubbio. Il DM 26/8/92 sulla prevenzione incendi scuole commentato da Malizia, anche alla luce della circolare 2422/4122, indica, nelle note in calce, che per le SCUOLE ESISTENTI possono essere utilizzati naspi DN25.
Da questo ho sempre pensato che per le scuole nuove siano sempre richiesti idranti UNI45, come da 9.1

Ora però per scrupolo mi sono preso in mano la circolare 2422/4122 e lì è indicata una cosa diversa, cioè che al fine della realizzazione della rete prevista dal 9.1 del DM possono essere installati naspi DN25, mentre gli UNI45 sono da prevedere per edifici di tipo 4 e 5.

Ho sempre riposto totale fiducia nei testi commentati da Malizia, quindi credo di essermi perso il perchè lui abbia indicato che i naspi possono essere usati solo per scuole esistenti.
redigere redigere redigere
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?

Messaggio da Terminus »

Ti sei dimenticato del DM 20/12/12, che supera le precedenti disposizioni sugli impianti di protezione attiva.
Impianti come da UNI 10779, che equipara naspi ad idranti.
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?

Messaggio da arkanoid »

Evidentemente.

Non trovo un testo del DM del 92 commentato coordinato con il DM2012, confermi?
redigere redigere redigere
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?

Messaggio da Terminus »

Il DM 20/12/12 è trasversale, quindi non trovi i singoli DM coordinati con esso.
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?

Messaggio da arkanoid »

Grazie mille ;)
redigere redigere redigere
Rispondi