Ho un dubbio. Il DM 26/8/92 sulla prevenzione incendi scuole commentato da Malizia, anche alla luce della circolare 2422/4122, indica, nelle note in calce, che per le SCUOLE ESISTENTI possono essere utilizzati naspi DN25.
Da questo ho sempre pensato che per le scuole nuove siano sempre richiesti idranti UNI45, come da 9.1
Ora però per scrupolo mi sono preso in mano la circolare 2422/4122 e lì è indicata una cosa diversa, cioè che al fine della realizzazione della rete prevista dal 9.1 del DM possono essere installati naspi DN25, mentre gli UNI45 sono da prevedere per edifici di tipo 4 e 5.
Ho sempre riposto totale fiducia nei testi commentati da Malizia, quindi credo di essermi perso il perchè lui abbia indicato che i naspi possono essere usati solo per scuole esistenti.
Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?
Moderatore: Edilclima
Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?
redigere redigere redigere
Re: Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?
Ti sei dimenticato del DM 20/12/12, che supera le precedenti disposizioni sugli impianti di protezione attiva.
Impianti come da UNI 10779, che equipara naspi ad idranti.
Impianti come da UNI 10779, che equipara naspi ad idranti.
Re: Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?
Evidentemente.
Non trovo un testo del DM del 92 commentato coordinato con il DM2012, confermi?
Non trovo un testo del DM del 92 commentato coordinato con il DM2012, confermi?
redigere redigere redigere
Re: Nuova scuola tipo 1 naspo o idrante?
Il DM 20/12/12 è trasversale, quindi non trovi i singoli DM coordinati con esso.