Vicino ad una scuola si vuole fare in mezzo al cortile una centrale a gas da 200 kW
completamente interrata, con aerazioni su copertura e con accesso da un tunnel interrato preesistente;
non avrebbe quindi la classica intercapedine di attestazione ma i 4 lati interrati sarebbe attestati su terrapieno e il tetto piano
avrebbe le aperture di aerazione...
Cosa ne dite?
Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2333
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?
Non rispetti i requisiti di accesso: punto 3.2.5
Re: Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?
ma il tunnel è ad esclusivo uso della CT? cioè, inizia fuori e finisce all'ingresso del locale? perché se così fosse potresti considerarlo parte del locale CT e fai la porta di accesso al locale all'imboccatura del tunnel
Re: Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?
attualmente il decreto di riferimento per gli impianti termici a gas è il Decreto 8 novembre 2019
in quel caso se il locale sembrerebbe configurabile come esterno alla volumetria del fabbricato servito, è consentita l'aerazione sul soffitto, ed è consentito l'accesso da intercapedine ad uso esclusivo.
Quindi devi rendere il tunnel una intercapedine ad uso esclusivo areandola verso il cortile, che ovviamente deve avere i requisiti di spazio scoperto
in quel caso se il locale sembrerebbe configurabile come esterno alla volumetria del fabbricato servito, è consentita l'aerazione sul soffitto, ed è consentito l'accesso da intercapedine ad uso esclusivo.
Quindi devi rendere il tunnel una intercapedine ad uso esclusivo areandola verso il cortile, che ovviamente deve avere i requisiti di spazio scoperto