Alimentazione promiscua rete idranti edificio
Buonasera,
in un condominio esistente ante 87 è presente una rete idrica antincendio che non garantisce le prestazioni minime di pressione e portata.
La rete idrica è indicata anche nel progetto presentato ai VVF.
Considerato pari a 1 il livello di pericolosità ai sensi della norma UNI 10779 e visto che l'edificio è dotato di protezione solo interna
è possibile l'alimentazione promiscua con autoclave e derivazione dal sistema idrico generale dell'edifico.
Grazie
in un condominio esistente ante 87 è presente una rete idrica antincendio che non garantisce le prestazioni minime di pressione e portata.
La rete idrica è indicata anche nel progetto presentato ai VVF.
Considerato pari a 1 il livello di pericolosità ai sensi della norma UNI 10779 e visto che l'edificio è dotato di protezione solo interna
è possibile l'alimentazione promiscua con autoclave e derivazione dal sistema idrico generale dell'edifico.
Grazie
Re: Alimentazione promiscua rete idranti edificio
Alimentazione promiscua si.
Con autoclave a monte direi di no: l'autoclave non ha nessuno dei requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti per le alimentazioni antincendio.
Quindi acquedotto che garantisce le prestazioni di portata antincendio+sanitario e pressione antincendio (tenendo conto anche del necessario disconnettore sulla diramazione).
Con autoclave a monte direi di no: l'autoclave non ha nessuno dei requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti per le alimentazioni antincendio.
Quindi acquedotto che garantisce le prestazioni di portata antincendio+sanitario e pressione antincendio (tenendo conto anche del necessario disconnettore sulla diramazione).
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Alimentazione promiscua rete idranti edificio
Secondo me è possibile. Devi rispettare il punto A.2 della UNI10779 e il punto 8.1.2 della UNI12845 e in questi punti non vedo preclusioni.
Tom Bishop
Re: Alimentazione promiscua rete idranti edificio
Quindi un'autoclave e le relative pompe, a monte della diramazione, rispettano i requisiti di sicurezza e affidabilità ?
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Alimentazione promiscua rete idranti edificio
Per un livello di pericolosità 1 penso che l'affidabilità di un sistema del genere correttamente manutenuto possa andare bene. Ho già varie installazioni di questo genere con autorizzazione antincendio attiva e non mi hanno mai fatto osservazioni particolari. Ad ogni modo c'è da qualche parte scritto che non possa esserlo?
Tom Bishop
Re: Alimentazione promiscua rete idranti edificio
Si possono prevedere problemi sull'alimentazione elettrica (non dedicata, con cavi standard e con protezioni che possono scattare in qualsiasi situazione anomala, compreso un incendio), problemi sul funzionamento dell'autoclave (asservito a pressostati che possono guastarsi o semplicemente che possono essere manipolati per modificare la fornitura all'impianto sanitario), sull'affidabilità delle pompe che non hanno certo i requisiti di quelle 12845 o 9490.Tom Bishop ha scritto: ↑dom gen 19, 2020 11:14 Per un livello di pericolosità 1 penso che l'affidabilità di un sistema del genere correttamente manutenuto possa andare bene. Ho già varie installazioni di questo genere con autorizzazione antincendio attiva e non mi hanno mai fatto osservazioni particolari. Ad ogni modo c'è da qualche parte scritto che non possa esserlo?
Io una situazione del genere non la assevererei....
Io il promiscuo l'ho sempre considerato ed attuato con alimentazione diretta dall'acquedotto (se mi assicura portata e pressione) a monte della diramazione oppure, in caso di pressione insufficiente, con serbatoio polmone di disgiunzione e pompa 12845 di pressurizzazione a valle del punto di diramazione dall'impianto sanitario (a monte dell'autoclave condominiale).
Se poi in passato qualche funzionario VVF ha ritenuto accettabile la situazione ed emesso il CPI, allora ci teniamo quanto esistente e pace.
- weareblind
- Messaggi: 3048
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Alimentazione promiscua rete idranti edificio
Tendenzialmente, come Terminus.
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: dom mag 19, 2019 20:04
- Località: Busto Arsizio
Re: Alimentazione promiscua rete idranti edificio
Grazie per le risposte.
Anch'io avevo interpretato che l'alimentazione promiscua era direttamente da acquedotto.
Anch'io avevo interpretato che l'alimentazione promiscua era direttamente da acquedotto.
-
- Messaggi: 39
- Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
- Località: Veneto
Re: Alimentazione promiscua rete idranti edificio
In più casi i VVF hanno accettato l'alimentazione dell'impianto idrico antincendio (alberghi, condomini) con lo stesso gruppo pompe dell'impianto sanitario (no UNI 12845), completo delle dotazione previste dalla UNI 10779 figura A.1 ed alimentazione elettrica preferenziale.
- weareblind
- Messaggi: 3048
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Alimentazione promiscua rete idranti edificio
Sì, ma appunto devi dare buone dimostrazioni oggettive. Che devono convincere i VV.F., ma anche te che firmi asseverazione e/o progetto impiantistico.