Ciao a tutti,
al capitolo "3.3.5 - Accesso" del D.M. in titolo, viene accettato l'accesso in locali con centrale termica di portata superiore ai 116 [kW] tramite intercapedine antincendi o disimpegni di tipo 3. Al successivo punto 3.3.5.2 vengono fatte ulteriori prescrizioni per locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati ad attività di autorimessa o di civile abitazione (con altezza antincendio superiore ai 54 [m]), per i quali si prevede accesso solo tramite un'intercapedine antincendi...un po' come avveniva con il vecchio D.M.
Nel caso di C.T. con accesso da disimpegno di tipo 3, a sua volta accessibile dal vano scale, con C.T. all'interno di un edificio con attività 75 non comunicante, penso che sia necessario spostare la C.T. altrove, magari in copertura all'edificio. Esistono altre soluzioni possibili secondo la vostra esperienza?
Accesso C.T. a metano, D.M. 21-11-2019
Moderatore: Edilclima
Re: Accesso C.T. a metano, D.M. 21-11-2019
Mi sembra che non vi sia altra soluzione che una deroga.
Re: Accesso C.T. a metano, D.M. 21-11-2019
Ho lo stesso identico problema. Sto facendo fare una trincea (è un locale interrato) per ricavare l'accesso dall'esterno.
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Accesso C.T. a metano, D.M. 21-11-2019
Il D.M. è 08/11/19, il 21/11/19 è stato pubblicato in G.U.
Tom Bishop