Rete idranti esterna e carico incendio
Se ho una attività solo esterna - ho dei silos di mangime sopra 50.000 kg - e ho la sola rete esterna, non ho coefficienti di abbattimento del carico?
Re: Rete idranti esterna e carico incendio
A cosa ti serve il calcolo del CI ?
- weareblind
- Messaggi: 3037
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rete idranti esterna e carico incendio
Alcuni dei punti a seguire chiedono il valore del CI. Non userò il CI per la resistenza, ma per esempio:
S.5.3 livello I chiede < 1.200 MJ/mq
S.8.5.2 idem
S.5.3 livello I chiede < 1.200 MJ/mq
S.8.5.2 idem
Re: Rete idranti esterna e carico incendio
Va bene, ma se hai un silo, riguardo la S5, il CI specifico supererà tranquillamente i 1200 MJ/m2.
Inoltre si parla di CI, non di CI di progetto, quindi non applichi i fattori riduttivi.
Puoi solo applicare il fattore m=0,80 ed il fattore psi=0,85 se del caso, al calcolo del CI specifico.
La S8 non è applicabile all'attività all'esterno.
Inoltre si parla di CI, non di CI di progetto, quindi non applichi i fattori riduttivi.
Puoi solo applicare il fattore m=0,80 ed il fattore psi=0,85 se del caso, al calcolo del CI specifico.
La S8 non è applicabile all'attività all'esterno.
- weareblind
- Messaggi: 3037
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rete idranti esterna e carico incendio
In realtà non lo supera, sono a 1085 (640 mq di superficie interconnessa al silos).
Non ho applicato il coefficiente e mi sono fermato. Mi resta un po' la perplessità.
Non ho applicato il coefficiente e mi sono fermato. Mi resta un po' la perplessità.
Re: Rete idranti esterna e carico incendio
Vado a memoria ma l'unico caso in cui si applicano i coefficienti riduttivi è per la resistenza delle strutture.