CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Moderatore: Edilclima
CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Buongiorno,
Applicando il capitolo S.3.11.3 per la determinazione analitica della distanza di separazione la percentuale di foratura minima da considerare è sempre il 20% oppure non esiste?
Il p.to S.11.3 comma 2 recita: il progettista determina gli elementi radianti, il piano radiante di riferimento per la distanza oggetto di analisi, le relative piastre radianti come descritto al paragrafo S.3.11.1.
Ma non accenna al 20% di foratura minima... dice di guardare il paragrafo S.3.11.1 solamente per elementi radianti, piano radiante e piastre radianti, non accennando nulla alla percentuale di foratura minima!
Se applico il metodo analitico, “più spinto” rispetto al tabellare credo che cada la prescrizione della percentuale di foratura minima, che dite? altrimenti perchè mettere anche l'altro metodo?
Grazie a tutti
Applicando il capitolo S.3.11.3 per la determinazione analitica della distanza di separazione la percentuale di foratura minima da considerare è sempre il 20% oppure non esiste?
Il p.to S.11.3 comma 2 recita: il progettista determina gli elementi radianti, il piano radiante di riferimento per la distanza oggetto di analisi, le relative piastre radianti come descritto al paragrafo S.3.11.1.
Ma non accenna al 20% di foratura minima... dice di guardare il paragrafo S.3.11.1 solamente per elementi radianti, piano radiante e piastre radianti, non accennando nulla alla percentuale di foratura minima!
Se applico il metodo analitico, “più spinto” rispetto al tabellare credo che cada la prescrizione della percentuale di foratura minima, che dite? altrimenti perchè mettere anche l'altro metodo?
Grazie a tutti
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
no. non cade la predetta prescrizione. le modalità di determinazione sono sempre le stesse. il 20% sta in S.3.11.1 punto 8
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Grazie, immaginavo che la prescrizione non cadesse.
Comunque considerare la percentuale di foratura minima anche con il metodo analitico mi sembra assurdo...Dura lex, sed lex!
Comunque considerare la percentuale di foratura minima anche con il metodo analitico mi sembra assurdo...Dura lex, sed lex!
- travereticolare
- Messaggi: 1339
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Penso anche io che la percentuale minima da considerare è sempre il 20%.
beh, assurdo fino ad un certo punto. I metodi di cui ai punti S.3.11.2 (metodo tabellare) e S.3.11.3 (metodo analitico) sono pur sempre metodi semplificati, che si basano su delle assuzioni non scritte. Se non vuoi considerare il 20% minimo devi fare uno studio più approfondito con modelli di campo. In questo modo, con il tuo incendio reale, puoi valutare l'effettivo irraggiamento che raggiungi su un determinato bersaglio.
Ciao
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Ciao a tutti.
Mi è venuto un dubbio probabilmente sciocco, portate pazienza. La verifica della distanza di separazione può essere omessa per le pareti che non presentano forometrie? Chiedo questo perchè si parla per l'appunto di applicare la percentuale di foratura minima del 20%.
Inoltre non avete rilevato anche voi il problema che la distanza di separazione fra fabbricati prevista dal codice civile a volte può risultare insufficiente se l'attività oggetto di studio si trova in un unico compartimento, presenta un qf>1200 MJ/mq e delle forometrie sulla parte alta delle pareti?
Come sempre, grazie in anticipo
Mi è venuto un dubbio probabilmente sciocco, portate pazienza. La verifica della distanza di separazione può essere omessa per le pareti che non presentano forometrie? Chiedo questo perchè si parla per l'appunto di applicare la percentuale di foratura minima del 20%.
Inoltre non avete rilevato anche voi il problema che la distanza di separazione fra fabbricati prevista dal codice civile a volte può risultare insufficiente se l'attività oggetto di studio si trova in un unico compartimento, presenta un qf>1200 MJ/mq e delle forometrie sulla parte alta delle pareti?
Come sempre, grazie in anticipo
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Ciao, non ci sono cause di esclusione per la distanza di separazione. Se vuoi una scappatoia, la trovi in S.3.11.2 comma 3, dove parla di determinare i coefficienti in relazione al carico di incendio specifico nella porzione d'edificio retrostante, che non equivale a tutto il compartimento, oppure con gli SPK la dimezzi.Keethra ha scritto: ↑mer dic 11, 2019 18:12 Ciao a tutti.
Mi è venuto un dubbio probabilmente sciocco, portate pazienza. La verifica della distanza di separazione può essere omessa per le pareti che non presentano forometrie? Chiedo questo perchè si parla per l'appunto di applicare la percentuale di foratura minima del 20%.
Inoltre non avete rilevato anche voi il problema che la distanza di separazione fra fabbricati prevista dal codice civile a volte può risultare insufficiente se l'attività oggetto di studio si trova in un unico compartimento, presenta un qf>1200 MJ/mq e delle forometrie sulla parte alta delle pareti?
Come sempre, grazie in anticipo
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Grazie Gmeister.
Per guadagnare qualche metro posso tamponare con strutture EI, se mi lasciano e se ci sto dentro con l'areazione, le forometrie in alto così riduco la dimensione H della piastra radiante. Giusto?
Per quanto riguarda il qf da considerare, non ho capito come dovrei calcolarlo se ho un unico compartimento e se ho una distribuzione del materiale uniforme.
Per guadagnare qualche metro posso tamponare con strutture EI, se mi lasciano e se ci sto dentro con l'areazione, le forometrie in alto così riduco la dimensione H della piastra radiante. Giusto?
Per quanto riguarda il qf da considerare, non ho capito come dovrei calcolarlo se ho un unico compartimento e se ho una distribuzione del materiale uniforme.
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Se non hai elementi radianti, non hai problemi di irraggiamento.
Tutto sta nel capire se l'involucro può effettivamente resistere all'incendio in modo tale da impedire l'emissione radiante.
Tutto sta nel capire se l'involucro può effettivamente resistere all'incendio in modo tale da impedire l'emissione radiante.
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Grazie Terminus.
Quindi per le pareti senza forometrie o applico la percentuale minima di foratura del 20% (se non ho problemi di distanze) oppure devo fare uno studio con modelli di campo analizzando l'incendio reale e le caratteristiche della parete (argomento ancora per me sconosciuto ).
Non posso insomma omettere tale verifica argomentando semplicemente sul fatto che non ho elementi radianti.
Quindi per le pareti senza forometrie o applico la percentuale minima di foratura del 20% (se non ho problemi di distanze) oppure devo fare uno studio con modelli di campo analizzando l'incendio reale e le caratteristiche della parete (argomento ancora per me sconosciuto ).
Non posso insomma omettere tale verifica argomentando semplicemente sul fatto che non ho elementi radianti.
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Secondo me niente elementi radianti, niente verifica.
Hai certamente una struttura portante adeguata al carico di incendio, se puoi ritenere che le partizioni esterne, incombustibili e prive di aperture, non cedano durante il medesimo lasso di tempo - ipotesi plausibile in caso di pareti in blocchi o anche prefabbricate a meno di problemi sulle connessioni - ed abbiano una discreta resistenza termica - anche questa condizione dovrebbe essere soddisfatta per le normali partizioni esterne - allora non avrai sorgenti di emissione radiante.
Se le pareti esterne fossero certificabili EI120, con struttura ovviamente R120, allora sicuramente per 120 minuti non si avrebbero effetti radianti pericolosi.
Hai certamente una struttura portante adeguata al carico di incendio, se puoi ritenere che le partizioni esterne, incombustibili e prive di aperture, non cedano durante il medesimo lasso di tempo - ipotesi plausibile in caso di pareti in blocchi o anche prefabbricate a meno di problemi sulle connessioni - ed abbiano una discreta resistenza termica - anche questa condizione dovrebbe essere soddisfatta per le normali partizioni esterne - allora non avrai sorgenti di emissione radiante.
Se le pareti esterne fossero certificabili EI120, con struttura ovviamente R120, allora sicuramente per 120 minuti non si avrebbero effetti radianti pericolosi.
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Perfetto, grazie
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Concordo con Terminus. Se non hai fori, la piastra radiante ha dimensioni pari a 0Terminus ha scritto: ↑mer dic 11, 2019 20:49 Secondo me niente elementi radianti, niente verifica.
Hai certamente una struttura portante adeguata al carico di incendio, se puoi ritenere che le partizioni esterne, incombustibili e prive di aperture, non cedano durante il medesimo lasso di tempo - ipotesi plausibile in caso di pareti in blocchi o anche prefabbricate a meno di problemi sulle connessioni - ed abbiano una discreta resistenza termica - anche questa condizione dovrebbe essere soddisfatta per le normali partizioni esterne - allora non avrai sorgenti di emissione radiante.
Se le pareti esterne fossero certificabili EI120, con struttura ovviamente R120, allora sicuramente per 120 minuti non si avrebbero effetti radianti pericolosi.