Contabilizzazione ACS con boiler
Moderatore: Edilclima
Contabilizzazione ACS con boiler
Buongiorno, avrei un quesito..
devo contabilizzare un condominio con impianto centralizzato per il riscaldamento, distribuzione a colonne verticali e radiatori.
La produzione di ACS avviene tramite boiler posizionati nel bagno di ogni appartamento.
Questi boiler sono elettrici ed hanno anche l'integrazione dal centralizzato, che utilizzano in inverno.
Come posso contabilizzare l'ACS? il problema è in inverno. Pensavo di mettere in CT un contatore di calore sulla colonna dell'ACS e in appartamento, prima dell'attacco del boiler, un contatore volumetrico per la ripartizione dei consumi secondo UNI10200. Grazie
devo contabilizzare un condominio con impianto centralizzato per il riscaldamento, distribuzione a colonne verticali e radiatori.
La produzione di ACS avviene tramite boiler posizionati nel bagno di ogni appartamento.
Questi boiler sono elettrici ed hanno anche l'integrazione dal centralizzato, che utilizzano in inverno.
Come posso contabilizzare l'ACS? il problema è in inverno. Pensavo di mettere in CT un contatore di calore sulla colonna dell'ACS e in appartamento, prima dell'attacco del boiler, un contatore volumetrico per la ripartizione dei consumi secondo UNI10200. Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
Il famoso problema dei boiler termoelettrici...
Dipende come viene contabilizzato il riscaldamento...
Dipende come viene contabilizzato il riscaldamento...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
il riscaldamento, essendoci radiatori ovunque, viene contabilizzato con i ripartitori. In aggiunta pensavo di far montare un altro contatore di calore in CT dopo il generatore.
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
Avresti l'acs da ripartire in inverno, e già ripartita sui contatori elettrici individuali d'estate.Bianca ha scritto:il riscaldamento, essendoci radiatori ovunque, viene contabilizzato con i ripartitori. In aggiunta pensavo di far montare un altro contatore di calore in CT dopo il generatore.
Non mi sembra una fattispecie prevista dalla 10200.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
Devi montare un contacalore per ogni boiler ed uno sulla linea generale dei boiler per vedere la quota involontaria se questa linea esiste.
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
ma perchè un contacalore per ogni boiler? Io devo contabilizzare l'ACS. non basta un contatore volumetrico sui boiler ed in CT invece un contacalore sulla linea generale dei boiler?
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
Se hai la linea generale in centrale e sei sicuro che da quella linea non si staccano caloriferi o altro e la contabilizzi potresti anche limitarti con i volumetrici nelle singole unità, però siccome ci sono i bollitori dentro gli appartamenti e avranno una dispersione non da poco sarebbe preferibile conteggiarla anche perchè se l'appartamento è abitato e quindi a 20°C avrai una dispersione se è disabitato questa aumenta di proporzione al dt. Secondo me è una scelta del professionista considerando anche le problematiche operative e di costi.
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
quoto.SimoneBaldini ha scritto:Devi montare un contacalore per ogni boiler ed uno sulla linea generale dei boiler per vedere la quota involontaria se questa linea esiste.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
grazie mille per la spiegazione, adesso è tutto più chiaro!
Buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti.
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
Riapro un vecchio post....
Di solito i boiler che dalle nostre parti chiamano "misto-termo" sono collegati sulla rete del riscaldamento
e non c'è una linea ad essi dedicati; è tutto insieme....
Ho sentito Chiarotti di Edilclima, sempre molto disponibile, ma mi sembra un gran casino.....
Idee?
Di solito i boiler che dalle nostre parti chiamano "misto-termo" sono collegati sulla rete del riscaldamento
e non c'è una linea ad essi dedicati; è tutto insieme....
Ho sentito Chiarotti di Edilclima, sempre molto disponibile, ma mi sembra un gran casino.....
Idee?
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
Vanno contabilizzati a parte, montando un contatermie sul tubo del riscaldamento che entra nel bollitore.
Non è possibile montare un contatore acqua, perchè di solito d'estate la produzione di acs è elettrica, già contabilizzata da enel.
Non è possibile montare un contatore acqua, perchè di solito d'estate la produzione di acs è elettrica, già contabilizzata da enel.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 951
- Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
che costa almeno quanto il bollitore. Per dire l'assurdo.NoNickName ha scritto: ↑gio nov 28, 2019 18:47 Vanno contabilizzati a parte, montando un contatermie sul tubo del riscaldamento che entra nel bollitore.
Non è possibile montare un contatore acqua, perchè di solito d'estate la produzione di acs è elettrica, già contabilizzata da enel.
E' un classico caso dove probabilmente una valutazione economica (e il buon senso) avrebbe sconsigliato l'installazione di tutto l'ambaradan: in ogni UI un contatore (con le sue infrastrutture e misure) e n. ripartitori (con altre infrastrutture e misure).
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
probabilmente sì, ma la valutazione economica non va fatta solo sul costo del bollitore, ma anche sul "teorico" risparmio energeticoa_brettyou ha scritto: ↑gio nov 28, 2019 21:26 che costa almeno quanto il bollitore. Per dire l'assurdo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 951
- Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
La valutazione economica va fatta secondo i D.lgs., ammesso che al condominio interessi l'eventualità di non installare nulla.
Nella valutazione vanno considerati i costi per comperare, installare, manutenere e leggere i contatori di calore relativi agli scalda acqua.
Per esperienza è facile che questi ulteriori costi siano decisivi.
Nella valutazione vanno considerati i costi per comperare, installare, manutenere e leggere i contatori di calore relativi agli scalda acqua.
Per esperienza è facile che questi ulteriori costi siano decisivi.
- NoNickName
- Messaggi: 7912
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
relativi a tutto il progetto di contabilizzazione, compresi gli scaldacqua.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 951
- Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
c'est tout, complètement et suffisamment tout.